06.02.2015, 11:16
Добрый день!Создаю автоматизацию дизельного топочного блока для зерносушилок.Вопросы следующие:
1. Какое соотношение топливо/воздух(дизельный топочный блок).
2. Какой газоанализатор можно установить для контроля правильности сгорания(топливо не всегда одного качества).
Заранее спасибо за помощь!

alex55
06.02.2015, 13:43
Создайте стенд и эксперементируйте, и труды ваши будут бесценны для потомков, а так кто ж выложит готовые соотношения газ-воздух для горелки-х с непредсказуемым топливом,надо иметь железо и работать,работать..

VAK
06.02.2015, 17:50
Хотелось собрать универсальную схему подачи топливо/воздух на основе показаний газоанализатора,чтоб исключить ошибки оператора.

liga_blunt
06.02.2015, 19:02
Я думаю цена реально работающего газоанализатора будет больше 200т.р. Какой мощьности котел то. Больно мало исходный данных

Павел Братковский
06.02.2015, 20:01
доброго времени суток !!!

видел и чинил только старые зерносушилки, по этому возможно вопросы странные и наивные, обычно смесь топлива и воздуха задает сушильщик при помощи форсунки и заслонки подачи воздуха , самый оптимальный режим когда, воздушная заслонка максимально открыта, но большое количество воздуха может сбить пламя, я так предполагаю, что газоанализатор не совсем то, что нужно, разве что косвенно определять качество топлива....помрет от копоти.


Я думаю цена реально работающего газоанализатора будет больше 200т.р.

в двигателях внутреннего сгорания стоят газоанализаторы и вполне прилично работают....стоят гораздо меньше.

VAK
06.02.2015, 20:02
Я думаю цена реально работающего газоанализатора будет больше 200т.р
Можно поконкретней,я просто плохо знаком с этим рынком(а производители анализаторов будут утверждать что только их самый лучший,ну т.д.)

Какой мощьности котел то
Не имеет значения,мне нужно разработать сам алгоритм авто корректировки пропорций, воздух можно регулировать через частотник,а вот как системе объяснить правильность сжигания без газоанализатора не знаю.

VAK
06.02.2015, 20:08
Здравствуйте!

видел и чинил только старые зерносушилки, по этому возможно вопросы странные и наивные, обычно смесь топлива и воздуха задает сушильщик при помощи форсунки и заслонки подачи воздуха , самый оптимальный режим когда, воздушная заслонка максимально открыта, но большое количество воздуха может сбить пламя
Вот в операторе и заключается вся проблема(то отметит д.р,то уснёт или уйдёт погулять),и очень часто не дожигают топливо,а объяснить им это крайне сложно,вот исходя из этого и возникла сама идея авто корректировки пропорций.

что газоанализатор не совсем то, что нужно, разве что косвенно определять качество топлива....помрет от копоти.
А есть какие-нибудь альтернативы??

Павел Братковский
06.02.2015, 20:10
оборудована сушилка контролем пламени (если нет, то это не правильно)? если да, то зажигаем факел, на необходимый расход топлива, разгоняем ВВД пока пламя не погаснет, разжигаем и снижаем подачу воздуха....вуаля, оптимальный режим.

VAK
06.02.2015, 20:18
оборудована сушилка контролем пламени (если нет, то это не правильно)?
Да,конечно!

если да, то зажигаем факел, на необходимый расход топлива, разгоняем ВВД пока пламя не погаснет, разжигаем и снижаем подачу воздуха....вуаля, оптимальный режим.
В процессе сушки при изменении влажности подаваемого продукта изменяется и температура агентов сушки(не останавливать же сушилку при смене температурного режима),оптимально определить и подать топливо/воздух для необходимой температуры в агентах может только очень опытный оператор,а они зачастую отсутствуют на местах.

Павел Братковский
06.02.2015, 20:25
а как именно задаете подачу топлива и воздуха?

VAK
06.02.2015, 20:30
Первоначально по цвету пламени,а потом исходя из температуры которая выходит на агент,и соответственно убавляют/прибавляют пропорции до нужной температуры.

Павел Братковский
06.02.2015, 20:35
не совсем то спрашиваю... ВВД через ПЧ или заслонка, давление топлива, насосом или перепускным клапаном....побольше подробностей, люди по любому че дельного подскажут...

VAK
06.02.2015, 20:35
Я понимаю как корректировать температуру,воздух и топливо,можно в принципе отрегулировать работу топочного блока по нескольким точкам,НО эта регулировка будет действовать только при постоянном качестве диз.топлива,что на месте практически не бывает,зачастую используют топливо разного качества(диз.топливо,печное,даже с маневровых сливают),вот как здесь быть?

VAK
06.02.2015, 20:37
не совсем то спрашиваю... ВВД через ПЧ или заслонка
Заслонка,но перевести на ПЧ не вижу проблем.

насосом или перепускным клапаном
Перепускным клапаном.

Павел Братковский
06.02.2015, 20:38
если чисто салярой, то отстойники с фильтрами надо, есть вариант на нефть перейти...

VAK
06.02.2015, 20:41
если чисто салярой, то отстойники с фильтрами надо, есть вариант на нефть перейти..
Директорам предприятий объяснить бы это!Они покупают что подешевле,а при заказе автоматизаций просят что автоматическая регулировка температуры была,а как это сделать ума не приложу,когда нет одинакого качества топлива.

Павел Братковский
06.02.2015, 20:42
Перепускным клапаном

о нем по подробней, видел только с ручной регулеровкой, а у вас....

вариант по цвету пламени рассматривали, есть же анализаторы цвета пламени...

VAK
06.02.2015, 20:44
о нем по подробней, видел только с ручной регулеровкой, а у вас....
Да они везде ручные(не встречал других на практике)

вариант по цвету пламени рассматривали, есть же анализаторы цвета пламени...
Интересная идея,а как они на практике,поделитесь опытом.

Павел Братковский
06.02.2015, 20:57
опыта в принципе то как раз то и нет, когда приобретал контроль пламени (естественно самый дешевый), какой то московской конторы, у них было подобное оборудование, к сожалению там уже 3 года не работаю, по этому подробней сказать не могу, гугл в помощь

Павел Братковский
06.02.2015, 21:00
Да они везде ручные(не встречал других на практике)

клапан в середину, а топливный насос частотником крутить, автоматический подача будет....

VAK
06.02.2015, 21:00
Спасибо за помощь!!

VAK
06.02.2015, 21:02
клапан в середину, а топливный насос частотником крутить, автоматический подача будет....
Топливо разное,не получится.Нужен контроль правильности сгорания.

Павел Братковский
06.02.2015, 21:02
было б за че, трендеть не кули ворочить...

александр 64
07.02.2015, 19:09
в сушилках в опреоре нет никаких анализов так как сушка происходит от40до 70 градусов и разбавление воздухом достигает 1000% и если горелка будет химичить то это никто не заметит ,ну а вообщем идея не плохая нет преград патриотам

Aleksandr Ermak
07.02.2015, 20:35
Вариант с автомобильным анализатором - типа лямбда датчик ( стоит на выхлопной трубе ) не плох . но я бы мерил по температуре сгорания с ПИД рег . - чем выше Т С отдача тем лучше смесь а следовательно сгорание продуктов .

VAK
08.02.2015, 10:57
Вариант с автомобильным анализатором - типа лямбда датчик ( стоит на выхлопной трубе ) не плох
Наверное с ним и буду играться

но я бы мерил по температуре сгорания с ПИД рег . - чем выше Т С отдача тем лучше смесь а следовательно сгорание продуктов .
С ПИД регулятором можно только режимы работы определить,а вот температура или теплоотдача о правильности сгорания сказать не может(это лишь одни из составляющих корректного сжигания)

Павел Братковский
08.02.2015, 11:25
вы главное опытом не забудьте поделиться!!!

VAK
08.02.2015, 11:32
вы главное опытом не забудьте поделиться!!!
Конечно!Как только на практике проверю.

liga_blunt
08.02.2015, 12:00
Не взорвитесь каждый должен заниматься своим делом. Может все выйти боком. Удачи

VAK
08.02.2015, 12:35
Не взорвитесь каждый должен заниматься своим делом. Может все выйти боком. Удачи
Дизель,не газ(ошибки прощает)!Хлопает только повторный запуск(без продувки,на горячую).Да и автоматику розжига и ТБ никто не отменял.