Просмотр полной версии : МК110-4К.4Р. Проблема в работе с ПЛК150.



Владислав Г.
06.02.2015, 09:20
Установил связь прибора контроля уровня жидкости МК110-4К.4Р с ПЛК150-220.А-М через RS-485 по протоколу ModВas. Выбрал подэлемент 8 bit input module, где хочу проследить срабатывание датчиков уровня. В параметрах модуля конфигуратора ПЛК перебрал все возможные команды регистров, но конфигуратор не реагирует на замыкание входов МК110... Что делать?:confused:

alex55
06.02.2015, 10:02
А какой адрес регистра в который записываются данные входов?(попробовать 17) Команда 3 на запись, и про F5 не забыли нажать?

Владислав Г.
06.02.2015, 10:16
Спасибо за подсказку. Действительно, поставив регистр 17, все заработало. Я уже сталкивался раньше с подобными вещами подключая др. модули. Только так и не понял откуда взята цифра 17?

Владислав Г.
06.02.2015, 10:17
... и что такое F5?

alex55
06.02.2015, 10:42
В РЭ дана адресация регистр в 16-р системе hex(почитайте) 0011 соотв 17 в десят сист.-осмыслите сами, а F5- ну это просто "старт":)

Владислав Г.
06.02.2015, 11:26
:D Старт, конечно же включал. Да, теперь понятно появление волшебной цифры 17! Спасибо за НАУКУ!