Просмотр полной версии : Подскажите по настройке Овен ТРМ500
Доброго.. Всем!
Помогите настроить Овен ТР500 30А!
1.Как подключить тэн 3кВт - фазу от распредщита к 3контакту,
фаза к тэну на 4контакт. Ноль к тэну напрямую от р.щ.?
2. Датчик ДТС034.. закреплен хомутом на трубе подачи, разница
с темп-ой на котле и экраном Овен -17гр.. Нужно входить в
меню и делать калибровку или выставлять заданную темп. с
учетом разницы?
3. Контакты белые - 2шт. и один красный с датчика на какие
контакты цеплять? Счас красный на 11, белый -12, белый -13 и
перемычка 13-14.
4. Возможно ли подключить циркуляционный насос на контакты 5-6?
Александр Ч.
06.02.2015, 10:14
1. Не понятно, что имеется ввиду. Если согласно схеме N на 3 клемму, 4 на ТЭН и второй вывод с ТЭНа на L1. Или фазу на 3, с 4 на ТЭН, второй с ТЭН на N. Вроде второй вариант удобнее. Может более знающие товарищи поправят
2. Калибровка термодатчиков практически во всех приборах Овен не требуется. Проводится при изготовлении. Судя по погрешности её таки уже кто то сделал на обьекте
3. Неправильно. Красный на 13, белые на 11 и 12, перемычка на 13-14
4. Через промежуточное реле
Дошло по 2 вопросу. У вас видимо не прописан тип датчика 50М. Заводская настройка как правило ХК
Пишу с телефона, схему выложить тяжко..
На прибор приходит питание на 1 и 2 клеммы, 3 и 4 силовые клеммы. На 3 кл. L1, на 4 кл. нарисован тэн и отвод на N. Получается Овен разрывает фазу с L1 на фазу тэн, а Земля N идет к тэну напрямую с щита? Или я цепляю тэн напрямую к Овен - и L и N? Судя по клеммам подходит 1-й вариант, т.к. на 30А рассчитаны только они.
Александр Ч.
09.02.2015, 08:44
На клеммы 3 и 4 выведены сухие контакты реле. Напряжения там нет. Что подавать фазу или нейтраль через эти контакты можете выбрать сами
Александр Спасибо! Разобрался, подключил, датчик показывает точно, счас установлю гистерезис и спать.)))
Спокойной... Всем!!
апну тему.
ТРМ 500 Щ2-30А управлял ТЭН-ом 3кВт через встроенное реле. Вчера заискрило, задымило... Выгорело силовое реле.
maximov2009
13.11.2018, 07:47
апну тему.
ТРМ 500 Щ2-30А управлял ТЭН-ом 3кВт через встроенное реле. Вчера заискрило, задымило... Выгорело силовое реле.
Добрый день А в чём собственно Ваш вопрос?
Или менять реле, или использовать другой выход.
С уважением.
просто констатация факта, а если вопрос: то чем его заменить, таким же ТРМ500?
Реле 30 А. А дорожки на плате от реле столько выдержат?
maximov2009
16.11.2018, 15:19
а если вопрос: то чем его заменить, таким же ТРМ500?
Добрый день. Используйте 3 выход и соответствующее ТТР.
Вообще обычно ТЭН такой мощности и включают через ТТР, релюшки всё таки для этого не сильно годятся. Там и ПИД режим можно поставить.
С уважением.