КучаВопросов
05.02.2015, 10:47
Есть панель weintek MT8070iH. Не пойму как сделать наподобие динамического текста как СП270.

Scream
05.02.2015, 13:32
Вы считаете что в нужный форум написали???

Scream
05.02.2015, 13:56
Ну если по факту, то там есть несколько способов отображения текста по событию/бита/байта...
1) наиболее легкий для alarm сообщений использовать сигнальную панель.
2) конкретно про ваш впрос. Ищете таблицу UNICODEи смотрите коды символов. Далее адресс LW число (начальное), потом в "параметры" указываете кол-во.
Теперь в эти регистры, согласно таблицы UNICODE, пишете циферки по удобному вам событию и буковки будут отображаться в текстовом поле. Конечно не сказать что это удобно, но справедливо, израсходуйте память как хотите, а её там валом. Насчет русских символов ищете на форуме русавтоматики, там все разжеванно.

lara197a
05.02.2015, 15:05
Если сообщений не много, то создайте окна и задайте невидимость.
Или создайте одно окно с извещением об аварии.
А остальное(подробности) в журнале событий.

Sergey666
05.02.2015, 20:52
Ну если по факту, то там есть несколько способов отображения текста по событию/бита/байта...
1) наиболее легкий для alarm сообщений использовать сигнальную панель.
2) конкретно про ваш впрос. Ищете таблицу UNICODEи смотрите коды символов. Далее адресс LW число (начальное), потом в "параметры" указываете кол-во.
Теперь в эти регистры, согласно таблицы UNICODE, пишете циферки по удобному вам событию и буковки будут отображаться в текстовом поле. Конечно не сказать что это удобно, но справедливо, израсходуйте память как хотите, а её там валом. Насчет русских символов ищете на форуме русавтоматики, там все разжеванно.

Что-то много лишних движений описали тут.
Очень просто на самом деле - обьект "индикатор слова" привязываются текстовые-картиночные индикаторы "состояния" к значению входной переменной .
Отображение Ascii кириллицы не корректное , т.к китаезы про расширенную таблицу наверное не знают , посему только ч-з конвертацию Аски-юникод в ПЛК .

жекон
05.02.2015, 20:57
Байтовый индикатор на нужное количество состояний, и расписываете как Вам нужно

capzap
05.02.2015, 21:05
Что-то много лишних движений описали тут.
Очень просто на самом деле - обьект "индикатор слова" привязываются текстовые-картиночные индикаторы "состояния" к значению входной переменной .
Отображение Ascii кириллицы не корректное , т.к китаезы про расширенную таблицу наверное не знают , посему только ч-з конвертацию Аски-юникод в ПЛК .

у них на сайте есть пример с кирилицей архивный, когда его распаковываешь нужный шрифт загружается, в самом проекте по русский будет Arial без проблем работать
для динамических полей текста, так то текстовые метки надо создавать, у них же документация вполне адекватная

Sergey666
05.02.2015, 21:40
у них на сайте есть пример с кирилицей архивный, когда его распаковываешь нужный шрифт загружается, в самом проекте по русский будет Arial без проблем работать
для динамических полей текста, так то текстовые метки надо создавать, у них же документация вполне адекватная

У них , это у кого ? Плк-системз или Вайнтек ? Посмотрю , спасибо .
Для объекта "Индикатор слова" не надо текстовые метки создавать , все в конфигурации элемента прописывается .


Думаю , Т.С у дали достаточно инфы для решения вопроса .