PDA

Просмотр полной версии : Безопасное соотношение ток КЗ /время



Алексей Геннадьевич
05.02.2015, 09:17
16585
Где можно узнать данную характеристику?
Обычно для силовых тиристоров она есть-если нет, то указан максимальный ток за10мс, а для ТТР? - которые по сути является компактной тиристорной сборкой.

Iroha Uta
15.03.2015, 21:27
Подозреваю что у изготовителя.

Сергей Бондаренко
19.03.2015, 09:47
Величина максимального пикового тока была исключена из характеристик реле KIPPRIBOR в последних редакциях документации по причине частых случаев неверного толкования данной характеристики клиентами. Возможно поэтому Вы её не нашли. В целом для всех реле ТТР KIPPRIBOR используются коммутационные элементы с допустимыми пиковыми токами не менее 10*Iном в течении одного полупериода синусоиды напряжения нагрузки.

Алексей Геннадьевич
26.03.2015, 11:02
Величина максимального пикового тока была исключена из характеристик реле KIPPRIBOR в последних редакциях документации по причине частых случаев неверного толкования данной характеристики клиентами.
Зашибись. Из-за нескольких кусков идиота убирать технические характеристики:mad:.... Причём эти "клиенты" могут просто работать на конкурентов (терминальный случай), или быть просто неквалифицированным персоналом, что скорее всего. Так-же возможно нечёткое, размытое изложение с вашей стороны.


И подумайте:
Вы проектируете установку. Есть 2 ТТР с полностью аналогичными характеристиками, цена одинакова. Фирм X и Y .
У Фирмы X в даташите все данные указаны, даже графики приведены, а также подробные блок-схемы и габаритно-монтажные размеры.
У Фирмы Y указана только часть данных. Нужных по мнению мэнеджира.
ТТР какой фирмы вы впишите в спецификацию изделия? С изделиями какой фирмы будете работать в дальнейшем?

Сергей Бондаренко
01.04.2015, 09:33
Инженер технически грамотный в этом вопросе будет понимать назначение реле, основы полупроводниковой техники, владеть основами тепловых расчетов, задаст правильные вопросы и примет верное для себя решение. Но он к сожалению не будет обучать вокруг себя 10 других начинающих коллег для которых слово тиристор пока что-то непонятное. Но! эти 10 в любом случае покупают продукцию и не в том месте где много характеристик и разные расчетные условия применения. Поэтому для каждой группы инженеров (начинающих и специалистов) всегда имеются разные товарные группы товаров (по цене, по характеристикам, по функционалу и по документации). Причем эти группы как правило выделены в разные торговые марки и бренды. Мы же сейчас как понимаю говорим лишь об одной товарной группе ТТР под ТМ КИППРИБОР продвигаемых с изначальной концепцией простых и стандартных случаев применения.
Покупая в магазине товар мы обычно выбираем его в том числе из двух брендов на самом деле принадлежащих одному производителю. И что бы мы не выбрали как правило с разной ценой мы купим возможно товар одного производителя, но с разной упаковкой, подходом, ценой и рассчитанного на разных потребителей. Надеюсь мне удалось донести мысль. И мы очень рады что Вы специалист и выберите возможно именно Вам нужный товар.

Алексей Геннадьевич
03.04.2015, 16:11
Инженер технически грамотный в этом вопросе будет понимать назначение реле, основы полупроводниковой техники, владеть основами тепловых расчетов, задаст правильные вопросы и примет верное для себя решение.
И на основании чего принимать грамотное техническое решение?
Тепловой расчёт:
1)Тепловое сопротивление кристалл-корпус.
2) Падение напряжения при номинальном токе (на тиристорах как правило 3-5в)
3) Предельная температура кристалла. (как правило 125-150 градусов)
4)Для расчёта добавочного сопротивления необходимо знать внутреннее сопротивление входной цепи управления 4-20ма.
5) максимальный ударный ток и время, которое реле его выдерживает без повреждения.

Пункты 1-3 нужны для теплового расчёта радиатора. От дельты температуры очень многое зависит, от условий охлаждения, монтажа... Всё нужно учитывать, вплоть до воздушных тепловых потоков: радиаторы kippribor (да и многие другие тоже) в зависимости от ориентации в пространстве будут по-разному обтекаться воздушными потоками, и следовательно мощность рассеяния на нём будет разной.
Пункт 4 - склько можно повесить ТТР на 1 выход управления при имеющемся напряжении питания ? 4,5,6 или 9? Зная внутреннее сопротивление, можно легко сделать расчёт.
Пункт 5 - выбор токоограничивающего реактора, в зависимости от применения.

Выложите характеристики на сайте! Вам что, жалко? Грамотный и полный даташит экономит кучу времени при разработке!!!


Но он к сожалению не будет обучать вокруг себя 10 других начинающих коллег для которых слово тиристор пока что-то непонятное.
За деньги-будет. Если они вообще обучаемы.



Но! эти 10 в любом случае покупают продукцию и не в том месте где много характеристик и разные расчетные условия применения.
А потом ноют на форумах и ктулхируют техподдержку, ибо:
которых слово тиристор пока что-то непонятное
И покупают эту марку потому, что она стоит в установке. Модернизацией и разработкой занимаются совсем другие люди, а у этих 10 (на самом деле у одного, только воняет он в интернете за десятерых) если берутся за модернизацию, всё как правило горит синим пламенем.

Алексей Геннадьевич
06.04.2015, 09:13
Покупая в магазине товар мы обычно выбираем его в том числе из двух брендов на самом деле принадлежащих одному производителю. И что бы мы не выбрали как правило с разной ценой мы купим возможно товар одного производителя, но с разной упаковкой, подходом, ценой и рассчитанного на разных потребителей. Надеюсь мне удалось донести мысль.
Всё клепает дядюшка Ляо-Сан, а мы тоже заняты: этикетки клеим и продаём.
Другого обьяснения отсутствия подробной технической информации не вижу.