Здравствуйте
Помогите разобраться в следующей ситуации. Имеется котельная и удаленный тепловой пункт. Требуется с котельной наблюдать следующие параметры теплового пункта:
1)Температуру прямого и обратного трубопроводов
2)Давление прямого и обратного трубопроводов
3)Взлом, пожар
В общем 6 сигналов:4 аналоговых и 2 дискретных. Передача информации через GSM модем на компьютер. Какое оборудование посоветуете?
Есть вариант: Программируемое реле ПР114-модем ПМ01-модем ПМ01-ПК. При таком варианте возникает вопрос какое дополнительное ПО необходимо?
Скажем на ПК установим бесплатную MasterScadа, нужен ли ОРС-сервер?
Спасибо.

melky
03.02.2015, 17:11
Для ПР114 нужен ПР-МИ485, ПР не умеет управлять модемом.
ОРС-сервер нужен, он есть у MasterScada так же на 32 тега

Василий Кашуба
03.02.2015, 18:05
Здравствуйте
Помогите разобраться в следующей ситуации. Имеется котельная и удаленный тепловой пункт. Требуется с котельной наблюдать следующие параметры теплового пункта:
1)Температуру прямого и обратного трубопроводов
2)Давление прямого и обратного трубопроводов
3)Взлом, пожар
В общем 6 сигналов:4 аналоговых и 2 дискретных. Передача информации через GSM модем на компьютер. Какое оборудование посоветуете?
Есть вариант: Программируемое реле ПР114-модем ПМ01-модем ПМ01-ПК. При таком варианте возникает вопрос какое дополнительное ПО необходимо?
Скажем на ПК установим бесплатную MasterScadа, нужен ли ОРС-сервер?
Спасибо.
Для вас больше подойдёт ПЛК150 и ПМ01. У ПЛК150 на борту тоже есть 4 аналоговых входа и 6 дискретных входов, а управлять модемом может.
Кстати, а как далеко от котельной находится ТП, может проще по витой паре?

nctd
04.02.2015, 13:22
Для ПР114 нужен ПР-МИ485, ПР не умеет управлять модемом.
ОРС-сервер нужен, он есть у MasterScada так же на 32 тега

Не совсем понятно что значит ПР не умеет управлять модемом.


Для вас больше подойдёт ПЛК150 и ПМ01. У ПЛК150 на борту тоже есть 4 аналоговых входа и 6 дискретных входов, а управлять модемом может.
Кстати, а как далеко от котельной находится ТП, может проще по витой паре?

ПЛК первоначально не рассматривался, т.к. имеет высокую стоимость. Как я понимаю без ПЛК тут не обойтись? Или есть какие-то варианты?
Котельная находится в 500-700 метрах, модем требование заказчика.

Василий Кашуба
04.02.2015, 13:36
Не совсем понятно что значит ПР не умеет управлять модемом.



ПЛК первоначально не рассматривался, т.к. имеет высокую стоимость. Как я понимаю без ПЛК тут не обойтись? Или есть какие-то варианты?
Котельная находится в 500-700 метрах, модем требование заказчика.
1. ПР11Х не умеет быть мастером в сети.
2. Тогда, только с ПЛК.

melky
04.02.2015, 17:46
Через другой модем можно опрашивать ПР компьютером, но нужен ПР-МИ485 или "самоделка" для подключения к ПР.

nctd
04.02.2015, 19:28
Через другой модем можно опрашивать ПР компьютером, но нужен ПР-МИ485 или "самоделка" для подключения к ПР.

С необходимостью ПР-МИ485 понятно,спасибо.Я так понимаю компьютер со скадой будет мастером?
Что же тогда по поводу программного обеспечения?Скажем установим это http://insat.ru/products/?category=9, ,какие тогда еще дополнительные программы нам нужны?
И еще нельзя ли вместо программируемого реле ПР взять просто модули аналоговых и дискретных вводов?
С "верхним" уровнем пока нет опыта работы,поэтому вопросы могут быть глупыми.
Спасибо.

melky
04.02.2015, 23:09
вам нужна MAsterSCADA и OPC сервер Modbus
Модули можно, если нет логических вычислений. Не уверен, что MasterSCADA способна еще и в качестве контроллера выступить

Для контроля достаточно модулей в вашем случае.
Только у вас два модуля будет, хотя можно обойтись наверное 8А или 8АС применить и два ввода использовать как дискретные.

Smpl
05.02.2015, 14:00
Зачем толкать человека городить огород: ПЛК150+ПМ, чтобы реализовать продукцию "Овен"? Эта связка требует:
1. освоения кучи информации по Кодесис, ПЛК, ПМ, Мастерскаде(мало?) Либо нанять спеца.
2. познать все прелести сырого ПЛК-150 с его глюками и капризами в работе. ПМ01 не юзал(использую MC-35i), но думаю, бубен для танцев понадобиться.
Есть готовый прибор: РС-420.
Модератору: реклама? нет! В данной ситуации Вы как волк в "Красной шапочке" ради сомнительных коммерческих успехов, указываете на длинную тропинку, хотя есть короткая.

Василий Кашуба
05.02.2015, 14:47
Зачем толкать человека городить огород: ПЛК150+ПМ, чтобы реализовать продукцию "Овен"? Эта связка требует:
1. освоения кучи информации по Кодесис, ПЛК, ПМ, Мастерскаде(мало?) Либо нанять спеца.
2. познать все прелести сырого ПЛК-150 с его глюками и капризами в работе. ПМ01 не юзал(использую MC-35i), но думаю, бубен для танцев понадобиться.
Есть готовый прибор: РС-420.
Модератору: реклама? нет! В данной ситуации Вы как волк в "Красной шапочке" ради сомнительных коммерческих успехов, указываете на длинную тропинку, хотя есть короткая.
Вы забыли сказать про цену.16592

Smpl
05.02.2015, 15:07
Приемный бокс для 6-ти датчиков не нужен, шкаф смонтажить- дело не хитрое. Остается сам прибор, для котельной и ТП- вполне приемлемо, не семейный бюджет. Дешевую диспетчеризацию, с выводом на компьютер, пока не изобрели...