PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 160. Проблема с аналоговыми входами.



DENth
03.02.2015, 13:57
Приветствую! Хотелось бы получить помощь в решении проблемки.
Есть ПЛК160. В целях экспериментов с аналоговыми входами был собран источник тока 4-20мА. Все работало. Один вход менял свое значение в требуемом диапазоне с помощью потенциометра, на остальных были какие-то плавающие значения. На какое-то время оставил всё как есть. А сегодня заметил, что на всех входах отображается 0 и изредка -2.535301e+30. Причем на всех одинаковое и в одно и то же время. Потратил полдня, но так и не нашел причины такого поведения. До этого смотрел сторонние проекты под другие ПЛК, пришлось устанавливать таргет-файлы. Таргет-файл уже переустанавливал. Ерунда какая-то. Помогите разобраться.

DENth
04.02.2015, 10:55
Разобрался! Хоть и проверял, и прозванивал все соединения, а каким-то образом обрыв одного провода пропустил. Переподключил, все снова работает. А я то уж начал думать, что спалил входы!