Dmitry1044
01.02.2015, 20:12
Добрый день всем , подскажите как можно решить проблему:

1. Имеется связка ПЛК 150-U-M +модуль дискретного вывода МУ110-32Р + модем ПМ-01

при подключении по отдельности(модуль вывода или модем) все работает нормально. Модем подключен UniversalNetworkModule(var) интерфейсу 485 и работает с библиотекой по отправке и приема текстовых СМС сообщенией. В программе обращении по порту №0 т.к. более таких устройств нет.

Как только подключается все вместе, при попытке загрузить программу выдается ошибка module not destructed error device id 201 not destructed. лампочка связи на модуле вывода перестает помаргивать. Соответственно модуль вывода перестает управляться и реагировать на команды.

Насколько я понимаю это проблемы по интерфейсу 485.

Версия контроллера 2.14.0 требуется таргет 2.10 , соответственно он же и установлен. (2.11 пробовал- тоже самое)

Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что может быть.
Спасибо.

capzap
01.02.2015, 21:53
если Вы используете UNM, то подскажите как Вы пытаетесь работать с модулем МУ110-32Р, через конфигуратор? Вам нужно функциями передавать порт от библиотеки с cмcками к библиотеке с протоколом модбас/овен, Вот моя бибка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6805&p=143448&viewfull=1#post143448

Dmitry1044
02.02.2015, 10:30
если Вы используете UNM, то подскажите как Вы пытаетесь работать с модулем МУ110-32Р, через конфигуратор? Вам нужно функциями передавать порт от библиотеки с cмcками к библиотеке с протоколом модбас/овен, Вот моя бибка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6805&p=143448&viewfull=1#post143448

Цель проекта - управление выходами в зависимости от текста управляющего СМС. Входящие СМС тупо анализируются как текст, в зависимости от текста осуществляется коммутация МУ110-32Р того или иного выхода. То есть анализ текстовой переменной "Если переменная = хх - то"
Управление - по конкретным переменным , которые присвоены выходам МУ110-32Р.

МУ110-32Р подключен как сказано в инструкции (протокол Owen rs485).

Возникает одна и та же ошибка, когда подключены 2 устройства 485 интерфейс перестает работать...

Что можно еще попробовать ?

Заранее спасибо.

capzap
02.02.2015, 14:25
не может по одному интерфейсу, работать как библиотека с модемом, так и управление модулем, тут не то что два мастера, тут совершенно разные виды передачи данных,переводите кого нибудь на rs232

Dmitry1044
02.02.2015, 15:05
не может по одному интерфейсу, работать как библиотека с модемом, так и управление модулем, тут не то что два мастера, тут совершенно разные виды передачи данных,переводите кого нибудь на rs232

Спасибо, а тогда модем физически как подключить, к каким контактам ПЛК ? В разъем на передней панели контроллера ?

Заранее спасибо.

Пантелеев Дмитрий
02.02.2015, 15:17
Да, подключайте модем в разъем Debug RS232. Распиновка кабеля Слева разъем ПЛК - справа клеммник ПМ01
1- Rxd
2- TxD
6- Gnd

Dmitry1044
02.02.2015, 15:23
Да, подключайте модем в разъем Debug RS232. Распиновка кабеля Слева разъем ПЛК - справа клеммник ПМ01
1- Rxd
2- TxD
6- Gnd

Спасибо. Буду пробовать.

Dmitry1044
04.02.2015, 17:57
Спасибо. Буду пробовать.

соединил:
RS232 debug DB-9 на модеме
1- Rxd 2-TxD
2- TxD 3-Rxd
6- Gnd 5-Gnd

подключение как UNM (RS-232 Debug) c использование библиотеки SMS
Стала возникать новая ошибка: Module not initialized error. Device ID200.
Связи с модемом нет.

Что можно еще сделать ?
Заранее спасибо.

Филоненко Владислав
05.02.2015, 19:10
Кабель без перемычки (КС02 или 03) поможет