Просмотр полной версии : Зависание ПЛК... или модуля



Allmax
30.01.2015, 23:31
Доброго времени суток!
Контроллер ПЛК110-60Р (время цикла установлено 10мс) в связке с модулями /МВ110-8A, МУ110-8И - RS485-1, Slave, Modbus ASCII, 57600/
/панель ИП-320 - RS-232, Master, 38400/ работает на объекте в течении 2 последних месяцев.
Суть программы ПЛК - управление частотными преобразователями (по средствам сообщения уставки частоты) сетевых и котловых насосов.

Сегодня произошло зависание системы...
1. По меню панели перемещаться можно было, панель не писала "потеря связи...", но значения все были ровны 0, и нельзя было произвести запись новых значений.
На кнопку SET не было реакции.
2. Частотные преобразователи продолжали работу в штатном режиме - сигнал на выходе аналогового модуля был более 4 мА.
3. Отключение датчиков от модуля ввода 8А, а так же дополнительное включение резервного насоса (для изменения ошибки в большую сторону) не привели к изменению управляющего сигнала на выходе МВ110-8И.
Помог только сброс питания... После чего работа системы была продолжена.

В сторону чего капать? На что грешить - на программу, ПЛК, модуля или панель?

Валенок
31.01.2015, 01:18
На 8И. Нужно перепрошить.

capzap
31.01.2015, 07:29
может это из-за того что модуля button нет в конфигураторе

приборист
31.01.2015, 11:22
может это из-за того что модуля button нет в конфигураторе

+1

Светодиод работа горел?


На 8И. Нужно перепрошить.
А что с ними есть проблемы?

Allmax
31.01.2015, 12:45
Извиняюсь... Работа горела, модуль Button добавлен. А по поводу 8И можно точнее?

Валенок
31.01.2015, 19:23
А что с ними есть проблемы?
Специфическая


по поводу 8И можно точнее?
К техподдержке - они знают. Если забыли - вышлю.

Allmax
01.02.2015, 20:05
Специфическая


К техподдержке - они знают. Если забыли - вышлю.


Так хотя бы опишите с чем специфика проблемы с модулем 8И - обрывы связи, проседания выходного сигнала, зависание... А то ведь, если я в техподдержку вышлю описание проблемы, про модуль они, может быть, в последнюю очередь вспомнят.

Валенок
01.02.2015, 23:02
А так и скажите. Что 8И - "морская фигура - замри". Хочу другую прошивку.

SetIG
02.02.2015, 11:42
Диспетчеризация уровня воды в резервуарах ПЛК-160, ПД-100, ПМ-01. Простенькая система, передает показание давления (уровня воды) в СКАДУ через модем (gprs). Работало около месяца, данные передавались, обрабатывались... На днях замечаем что данные не меняются, остаются на одном уровне. Причем в OPC-сервер передаются одни и те же данные - не меняются даже значения 4-6 знака после запятой. Но модем работает, данные передает. Перезагружаем ПЛК - показания снова в норме, все меняется. ПЛК?