Уважаемые форумчане, есть вопрос.
ПЛК-100 работает на управлении шлагбаумами автомобильных весов, состав оборудования следующий:
1.Считыватели Proxy–3A (протокол DALLAS + RS-232 TTL emulation (5 bytes + CRC)) на вЪезде и выезде с весов,
подключены к портам RS232 и RS232-Debug
2. Шлагбаумы на релейные выходы ПЛК,
3. ПК с весовой программой, FotoWeighter 5,6
Вопрос: как проверить работу порта RS232 ПЛК-100

ПЛК100
V. 2.14.0
Target 2.10

Вольд
30.01.2015, 10:37
Подключи ПЛК к ПК через RS232-Debug, запусти CoDeSys и попробуй установить связь. Если связь появится, то порт рабочий. Вообще, если CoDeSys владеешь, то проблем с проверкой работы портов быть не может.

MIK-55
31.01.2015, 08:46
К сожалению не владею почти. А порт не debug. Через CodeSys входил по порту Ehernet. Конфигурацию не считывает. Только данные о приборе и установленные файлы. Как проверить работу портов не нашел. У нас один такой прибор на всю организацию. Установщики оборудования потерялись.
Пытался зайти через Гипертерминал, так он совсем перестал работать. Может кто ткнет носом? Буду очень благодарен.

Вольд
31.01.2015, 13:35
У тебя кабеля программирования (см. вложение) есть ? Читай раздел 8 РЭ.