PDA

Просмотр полной версии : Помогите с программным частотомером



DeMax
21.08.2008, 10:34
Всем доброго времени суток! Проблема такая: нужен частотомер. Такого алгоблока в CoDeSys я не нашел, но есть такая идея - считать количество машинных циклов (вместо миллисекунд), прошедших между двумя фронтами. Время исполнения одного машинного цикла известно, таким образом, разделив количество циклов на время исполнения одного цикла получим частоту. Помогите с реализацией алгоблока, :confused: plz, или поделитесь готовым, если у кого есть.

Малышев Олег
21.08.2008, 13:56
SysLibTime Вам поможет. При запуске FB рекомендую режим задачи freeweeling и отключить Ethernet. При этом частота цикла ПЛК будет 4-4.2 кГц. Т.о.

Игорь Петров
21.08.2008, 15:23
...Такого алгоблока в CoDeSys я не нашел...
Блок FREQ_MEASURE в биб-ке UTIL.LIB (CoDeSys должен быть не старее V2.3.9.x). Естественно частота должна быть низкая (по отношению к частоте вызова блока).

Партизан
22.08.2008, 09:40
CoDeSys должен быть не старее V2.3.9.x

А почему так? В 2.3.8.1 этот блок очень неплохо работает. Правда, на частотах выше 2-3 Гц

DeMax
26.08.2008, 13:00
Всем спасибо, это то, что надо! Да... Чукча не читатель, чукча писатель. Просматривал ведь Хелп, но в SysLibTime заглянуть не догадался. Да уж, учиться, учиться и снова учиться!!!

Мундштук
05.12.2008, 12:04
Всем спасибо, это то, что надо! Да... Чукча не читатель, чукча писатель. Просматривал ведь Хелп, но в SysLibTime заглянуть не догадался. Да уж, учиться, учиться и снова учиться!!!

поделитесь пожалуйста примером программы частотомера для ПЛК100.

Партизан
05.12.2008, 13:43
Хороший пример лежит на http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2.

Частотомер я с него срисовывал, да и расходомер тоже.

___________________

P.S. Удачи в освоении!

aploidMMM
05.12.2008, 21:23
Если кому нужен частотомер для того, что бы узнавать частоту жука - так пойдет любой - а этот тем более. Расстояние с которого частотомер показывает частоту передатчика очень сильно зависит не только от чувствительности входных цепей, но и от самой антенки (или куска провода который на входе). Например: частотомер на SAB6456 (кусочек провода на входе длинной в 5см) частоту жука на 90 мГц мощностью примерно в 10 мВт показывает с 8-10 см. Но если к входу частотомера подпоять провод длинной в 47 см, то индикация несущей в точности до десятой мегагерца будет определена с 2-3 метров. Если нужен частотомер что бы измерять показатели цепей (т.е. физически контактировать с цепью), то чего тут думать - нужен частотомер с выносным щупом +большое сопротивение на входе.

Серенький
04.09.2018, 21:17
Почему вложения открываются как GIF изображения? и новая страница черная? Подскажите

Екатерина Аладышева
05.09.2018, 09:11
Почему вложения открываются как GIF изображения? и новая страница черная? Подскажите

Информация 10 летней давности , к сожалению, утеряна.

Kresh74
05.09.2018, 13:59
Информация 10 летней давности , к сожалению, утеряна.


посмотрите в этом посте №17 он открывается, хотя тоже 10 летней давности
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2