Дулат
29.01.2015, 11:37
Привет всем! Не получается опросить 16 входов с модуля расширения МВ110-32ДН. С адресом регистра 100 опрашивается входы с 1-8, входы с 9-16 не опрашивается. С адресом регистра 99 опрашивается входы 17-24, входы 25-32 не опрашивается. Подскажите в чем причина...
Пробовал ставить в конфигурации плк два Register input module, не получается.

alex55
29.01.2015, 12:11
Проект бы надо, ну а так на вскидку - опрашивайте входы битовой маской, в Uiversal modbas device создать 2 регистра с адресами 100и 99 и присвой им имя к примеру mask и mask_1, а про опрос маской есть примеры (mask_0...mask_15-это биты регистра с адресом 100 к примеру, для второго регистра(99) аналогично- mask1_0...mask1_15, все должно работать..В конфигураторе прописать только имя, все остальное_ прямо в проекте. Тема эта рядом - писать надо туда, а то тема близнец появилась с разными проблемами..

Дулат
05.02.2015, 13:42
Салам! На ПЛК100+32дн попробовал сделать три примера, посмотрите может укажите ошибки...

приборист
05.02.2015, 13:53
Делайте как в примере 2, но в основном окне будет вот так:
16591
Остальные входы по аналогии.

Валенок
05.02.2015, 22:15
Еще бы сработала ассоциация : МВ110-32DN... 32bit input module....

Дулат
06.02.2015, 12:29
Большое спасибо, все получилось!