PDA

Просмотр полной версии : Как сохранить отчет об авариях во внутренней памяти ПЛК100



Stig
28.01.2015, 11:09
Подскажите как сохранить отчет об авариях во внутренней памяти ПЛК. На ПК отчеты сохраняются. Опцию "Обработка аварий в ПЛК" включил.

lara197a
28.01.2015, 11:53
создаете массив или лучше структуру.
При аварии записываете в него время, дату и что случилось.
После следующей аварии производите циклический сдвиг записи.
В первую строку делаете новую запись.
Структуру (массив) объявите при создании энергонезависимой.

Stig
28.01.2015, 12:16
спасибо за совет, но хотелось бы знать работает ли сохранение без создания массива(как описано в инструкции: нужно просто поставить галочку и все будет работать), или это просто недоработка?

Вольд
28.01.2015, 13:46
спасибо за совет, но хотелось бы знать работает ли сохранение без создания массива(как описано в инструкции: нужно просто поставить галочку и все будет работать), или это просто недоработка?
Укажи название документа и номер страницы, на которой об этом написано.

lara197a
28.01.2015, 14:07
Вы задали вопрос как, Вам ответил конкретно как.
Если речь идет о модуле АРХИВЕР, то выражайтесь точнее, тут телепатов нет.

Да работает.

Stig
28.01.2015, 15:56
инструкция CoDeSys_V23_RU
пункт "6.3.5 Запись тревог" , "Если включена зависящая от платформы опция 'Alarmhandling on PLC', то данный путь игнорируется, а файл записан в загрузочную директорию ПЛК."
Я эту запись имел ввиду, по идее должен записываться и в ПЛК.
Также описано в "Помощнике" - "Опции категории Визуализация"

Stig
28.01.2015, 16:39
Попробую через конфигурацию задач, вызвать формирование структуры ну или создание массива, посмотрим что получится.