При подключении выдает ошибку "на ПЛК отсутствует файл конфигурации" в чем может быть проблема?

Gans
21.08.2008, 09:29
Прошейте контроллер, а там будет видно :-) возможно проблема уйдет.

Kirill
21.08.2008, 10:20
При подключении выдает ошибку "на ПЛК отсутствует файл конфигурации" в чем может быть проблема?

Быть может, вы забыли в вашем проекте указать таргет-файл. Выложите проект пожалуйста.

незарегистрированный
21.08.2008, 16:24
Прошейте контроллер, а там будет видно :-) возможно проблема уйдет.

Перепрошивал, непомогает! Через CoDeSys подключается а через EasyWorkPLC нехочет!

незарегистрированный
21.08.2008, 16:27
Быть может, вы забыли в вашем проекте указать таргет-файл. Выложите проект пожалуйста.

Указал target-file PLC154.U-M v.2.02 в CodeSys ответил а в EasyWorkPLC незахотел!
ps может баг в программе?

Kirill
21.08.2008, 17:06
Указал target-file PLC154.U-M v.2.02 в CodeSys ответил а в EasyWorkPLC незахотел!
ps может баг в программе?

Не совсем ясно: Через codesys вы смогли подключиться к ПЛК? Прежде, чем пробовать подключаться через easywork, не забудьте записать ваш проект в память ПЛК. Для этого в меню online выберите create boot project.

незарегистрированный
22.08.2008, 08:04
Не совсем ясно: Через codesys вы смогли подключиться к ПЛК? Прежде, чем пробовать подключаться через easywork, не забудьте записать ваш проект в память ПЛК. Для этого в меню online выберите create boot project.

Проект записывается, но EasyWorkPLC по прежнему ругается на отстутствие файла DEFAULT.PRG!

Малышев Олег
22.08.2008, 08:55
Выберите в 4-ой вкладке PLCBrowser и введите команду filedir - должен быть файл DEFAULT.PRG если нет нужно сделать create boot project

hexen
22.08.2008, 10:13
Выберите в 4-ой вкладке PLCBrowser и введите команду filedir - должен быть файл DEFAULT.PRG если нет нужно сделать create boot project

Файл не добавился!

Малышев Олег
22.08.2008, 10:46
Несколько раз с промежутком в 30 секунд нажать ресет - при загрузке чистятся ошибки в ФС
Если не поможет перепрошить с форматированием

Mikewolf
22.08.2008, 14:26
У меня была такая проблемма, оказалось 4то старый таргет.

незарегистрированный
28.08.2008, 07:53
Здравствуйте а не подскажете какая распайка у провода подключения плк по Ethernet

Филоненко Владислав
28.08.2008, 09:03
Стандартная конечно, стандартная!

незарегистрированный
28.08.2008, 09:39
Стандартная конечно, стандартная!

какая именно?

незарегистрированный
29.08.2008, 09:47
Андрей хоть ты ответь!!!

PC_DOS
29.08.2008, 10:37
http://www.ekosmoscow.ru/index.php?url=polezn2

Николаев Андрей
29.08.2008, 11:24
Есть 2 стандартных Ethernet кабеля:
Прямой, где все провода заводятся один к одному. Используется, если Вы подключаете ПЛК к Hub или Switch в сеть.
Если Вы хотите подключить ПЛК напрямую к ПК (сетевой карте), то здесь нужен кабель, имеющий названия: Кросс кабель, Патч корд. Такие кабеля продаются в избытке в любом магазине. А если есть системный администратор - то ему достаточно сказать нужен Патч корд, и он Вам его выдаст. Например у нас в офисе такие кабеля всегда есть в резерве, ИМХО с помощью них соединяются ПК-ПК, IP телефон - ПК и любые другие сетевые устройства.
Для любителей ваять самим: картинку можно найти в интернете ,ну или в прилагаемом файле.

В принципе кабель описан в руководстве, только П.10.2.х. Единственно, что под парами подразумевается не номера пар с лева на право, а цветовые пары.