Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, почему модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М, имея отличные характеристики, не сертифицирован как средство измерения? Насколько я разобрался у него нет оговоренного класса точности в соответствии с ГОСТ. Это существенно сужает область его применения.
Он не предназначен для комерческого применения, а только для мониторинга. Класс точности по каждому каналу указан в РЭ.
Или вы о чем ?
При чем тут метрологическая точность и мониторинг?
Как средство учета потребленной энергии он никогда не будет сертифицирован, и что?
freedman
28.01.2015, 12:06
При чем тут метрологическая точность и мониторинг?
Как средство учета потребленной энергии он никогда не будет сертифицирован, и что?
А почему? ведь он считает энергию
Потому, что он не может осуществлять коммерческий учет энергии, если Вы про это.
freedman
28.01.2015, 12:56
Потому, что он не может осуществлять коммерческий учет энергии, если Вы про это.
Нет, я не про это. Я про АСТУЭ. В ТЗ на проектирование заказчик в большинстве случаев пишет счетчик ЭЭ с классом точности не ниже ... (например 0,5S). Все прекрасно понимают, что эти счетчики будут использовать только для удаленного сбора данных и дисплеи им не нужны. Так вот в этих случаях применить МЭ110-220.3М нельзя, так как прибор не является средством измерения.
Тогда нужен метрологический сертификат. Для АСТУЭ его вполне можно получить.
Не имеет смыла, потому что
1. счетчики имеют память
2. по этой причине их можно запросить когда угодно
3. пофигу на скорость опроса протоколом.
МЭ110 всего этого не имеет. Отсюда и не будет такой точности никогда. Если его сделают по принципу счетчика, то и стоить он будет соответствующе.
Какой точности?
В АСТУЭ часто нужно текущие параметры цепей (напряжения, токи, мощности, cos(ф), ...) а энергия по времени - вторична. Иначе никто бы и не заморачивался с PM-ками (PowerMeter), а ставили бы счетчтки.
МЭ110 (любой из линейки) измеряет текущее значение и отправляет тому, кто способен эти значения переварить.
А счётчик НАКАПЛИВАЕТ (интегрирует) текущие значения и в виде результата выдаёт энергию.
Если залезть внутрь счётчика, то можно вытащить оттуда текущие значения параметров (это будет аналог МЭ110).
Если к МЭ110 приложить накопитель плюс бесперебойное питание и т.д. и т.п. (и сертифицировать как единое изделие), то получится счетчик.
МЭ110 сами по себе УЧЕТ вести не могут.
Многие современные счётчики, в свою очередь, могут выдавать значения напряжения, тока и другие, но вот как их оттуда выковырять, я не нашёл.
Выдавать могут, но не мгновенные, а скажем раз в минуту. Причем что они выдают - очень тяжело узнать.
Поэтому вопрос - какую задачу решаем? Я к тому, что есть ваттметры с накоплением всех 3-х энергий, но не у ОВЕНа.
Запросить документацию на протокол обмена счетчика у производителя. Там все есть. и накопленная энергия и текущие данные.
Не раз в минуту а 1 раз в 250 мс, например для Меркуриев.
alexusankov
13.04.2015, 09:32
Причем что они выдают - очень тяжело узнать.
Запросить документацию на протокол обмена счетчика у производителя.
Поддерживаю, на те же счетчики СЭТ и ПСЧ довольно просто получить протокол обмена у модераторов на форуме, отправляют на email