Здравствуйте.
Вопрос в следующем. Настраиваю работу 3-х позиционного клапана VLT450 (понятно, без датчика положения). При старте Р на 100 % - клапан открывается, но когда Р - уменьшается (до 0) клапан не закрывается. Настройку т.ж. производил после отката к заводским настройкам по букварю с этого сайта. Выход1 - реле 2, выход2 - реле 3. Работает только на открытие. Во время работы ТРМ щелкает реле, но сигнала на выходе 2 нет. Подключал напрямую мультиметр, чтобы отбросить вероятность плохих контактов. Где я мог допустить ошибку?

Павел Братковский
28.01.2015, 11:03
схему подключения проверьте, если реле срабатывает, а выхода нет , то есть два варианта, на реле ни чего не приходит или реле кранты, вариант №2 можно отбросить т. к. Подключал напрямую мультиметр, чтобы отбросить вероятность плохих контактов.

Zhenian
28.01.2015, 12:51
схему подключения проверьте, если реле срабатывает, а выхода нет , то есть два варианта, на реле ни чего не приходит или реле кранты, вариант №2 можно отбросить т. к. Подключал напрямую мультиметр, чтобы отбросить вероятность плохих контактов.

Если я правильно понял, то проверить схему подключения проводов?
Вывода ведь на ТРМ133 прописаны: 7-8 - "закрыть" (реле 2), 9-10 - "открыть" (реле 3). Я именно на эти пары, отключив провода, бросал мультиметр. Т.е. реле 2 ноги 7-8 прозваниваются (когда ТРМ дает импульсы на открытие, Р=100 или растет к 100), а ноги 9-10 не прозваниваются (когда Р начинает падать до 0), 9-10 постоянно открыты.
Во время работы реле постоянно щелкает, но не 3-е и не 4-е (состояния "авария" не имитировал).


Провел эксперимент. Изменил параметры: ОР1 - 3, ОР2 - 2. Когда ТРМ отключается по Тобр, Р начинает падать (т.е. закрытие клапана) и на ногах 7-8 контакт реле2 закрывается/открывается. Вооот...