Просмотр полной версии : Подключение плк 160 к пк
Добрый день!
Обнаружил проблему при подключении плк 160 к ПК (windows 7)! Компьютер не хочет определять плк при подключении к usb! Делаю все по порядку ,сначала подаю питание на плк далее подключаю его к usb (такая же проблема с com)хотя на другом компьютере все работает как через usb так и через com порт)(Windows xp) . Установил драйве как в этом уроке http://www.youtube.com/watch?v=f8AleguCtPU . Ничего не вышло,прошу помощи у вас!
16385
16386
Код ошибки какой?
Если требует подписи, то загружаемых Винду в режиме без подписи драйверов.
После небольшого времени понимаем что USB у овена кривой и переходим на ethernet.
Спасибо! Попробую через Ethernet
Народ, подскажите, плс. Дома к ноуту ПЛК 100 подключается и через USB и по Tcp, а на объекте ПЛК 160 - ни в какую... Код ошибки 0. По RS только не пробовал... Что может быть? Система Win 7 pro 64 bit.
"Код ошибки 0."
это через ethernet?
Если да, то первое что приходит в голову в разных подсетях\корявый патчкорд\настроен в кдс TCP\IP НЕ Level 2\блокирует файрвол\антивирус...
При этом плк пингуется?
______________________________________
А что значит "По RS только не пробовал..." это как?
"А что значит "По RS только не пробовал..." это как?" Нет ни COM-порта ни адаптера. По поводу остального - к 100-му ведь цепляется... Или у них принципиально разный принцип подключения? Пардон за "масло масляное"...
еще раз.
Мы о ethernet разговариваем?
Я говорю о любой возможности подключения. И о Tcp в том числе. Фишка в том, что к сотому дома подключаюсь любыми методами (без проблем), а на объекте к 160-му подключиться не удаётся...
Я говорю только о tcp/ip.
Ещё раз спрошу. Плк пингуется?
Нет, не пингуется (сегодня попробовал). И через RS тоже не коннектится...
Насчет RS,USB ничего не скажу, только ethernet.
Плк у вас на объекте, значит вы както туда программу залили.
Через что?
Ваш ip и ip плк в одной подсети? в зоне масок? коннектитесь напрямую патчкордом? с другого пк пробовали?
Насчет RS,USB ничего не скажу, только ethernet.
Плк у вас на объекте, значит вы както туда программу залили.
Программу заливал не я - объект в наследство достался.
Через что?
Заливали через RS - я созванивался, спрашивал.
Ваш ip и ip плк в одной подсети? в зоне масок?
Так-же спросил про изменение настроек IP, сказали, что настройки остались заводские.
коннектитесь напрямую патчкордом?
Да, напрямую.
с другого пк пробовали?
Нет, ноут один, но с него, как я уже говорил, к тестовому сотому - без проблемм...
Просто не знаю даже в каком направлении думать :_(...
Думать в направлении...
Предположительно вы в разных подсетях.
1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
2) Другой вариант взять сканер, меняя подсети на ноутбуке сканировать адреса. Тут подводный камень, не все сканеры определяют ip т.к. пинг большой, надо ставить таймаут ответа побольше (3000).
Еще посмотреть на порт ethernet идет ли вообще какой нибудь link. (чтонибудь должно моргать).
4) Возможно поможет wireshark и arp пакеты (в теории, сильно не обдумывал этот вариант).
лично я делал с помощью варианта № 2.
Если ничего не получается, то мучить USB смотрить в диспетчере устройств как определяется и писать на тех поддержку (на нее мало надежды, если честно, 90% ответов напишите заводской номер и отошлите в сервис).
Да уж... Малорадостный ответ... Но, в любом случае спасибо. А самое непонятное - почему и по RS не подцепился...
1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
Кстати, не нашёл как это делается... Не подскажете?
Думать в направлении...
Предположительно вы в разных подсетях.
1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
Нет IP, маска и шлюз останутся те, которые были заданы или с помощью ПЛК-Браузера или при перепрошивки контроллера утилитой ОВЕН.
Эти значения + MAC хранятся в файле "local_addres.dat", а этот файл не стирается при заводском сбросе.
А самое непонятное - почему и по RS не подцепился...
Кабель для программирования ПЛК (КС-1) должен быть вставлен в порт Debug до включения питания контроллера.
Ок, спасибо, буду пробовать...
Кабель для программирования ПЛК (КС-1) должен быть вставлен в порт Debug до включения питания контроллера.
Спасибо, помогло.
Да и вообще - всем спасибо, что отлликнулись.