Владимир6630
26.01.2015, 23:29
Добрый вечер. Есть небольшая проблема . Для автоматизации работы приобретено Пр114.....8Д4А.... написана программа.С дискретными входами, выходами проблем нет все работает. Проблема с подключением аналогового входа.К аналоговому входу через НПТ-1 подключаем ДТС035 . НПТ откаллиброван. мерим в зависимости от температуры выдает 4-20мА. Подключаем используя сопротивление к аналоговому входу.Аналоговый вход настроен 4-20мА , нижний 0 верхний 100. По замыслу в зависимости от температуры аналогового входа дискретный выход либо включен либо выключен. Применяем блок FGT сравнивая температуру с константой.... равно или меньше выход 0, больше =1..... имитируем работу в OWEN LOGIK все хорошо. Записываем в ПР тоже все нормально. подключаемся НПТ к аналоговому входу и дальше не понятно... вне зависимости от температуры на выходе всегда 1.... прошу помочь!

capzap
26.01.2015, 23:31
значит КЗ соединили

AVF
27.01.2015, 00:10
Резистор подключен к аналоговому входу? - руководство по эксплуатации кто читать будет?

Евгений Сергеевич
27.01.2015, 14:50
По идее должно выглядеть вот так16399 Где вместо Rн стоит Rш. В новых версия Пр114 Rш=180 Ом

AVF
27.01.2015, 15:46
... читаем настройки аналоговых входов и выставляем корректные цифры.

Владимир6630
27.01.2015, 19:31
По схеме и собрано.... применено сопротивление которое идет в комплекте к ПР...... мерим I на контактах 1 и 6 выдает все правильно и реагирует на нагрев изменением I а а выход ПР привязанный к этому входу вне зависимости от I находится в состоянии 1

Евгений Сергеевич
27.01.2015, 20:03
На всякий случай выложите ваш проект)

AVF
28.01.2015, 09:25
Явно, что-то намудрено с подключением ...

Павел Братковский
28.01.2015, 10:57
Явно, что-то намудрено с подключением ...

что то не очень явно, проекта нет, может не заметил, а выход то какой аналоговый или дискретный?

Алексей Геннадьевич
28.01.2015, 15:44
В новых версия Пр114 Rш=180 Ом
Зачем номинал поменяли?:confused:

Владимир6630
28.01.2015, 16:10
16423 проект.... написали маленький проверочный проект 16424 загрузили в Пр на выходе при любой температуре 1

Евгений Сергеевич
28.01.2015, 18:24
Лучше все таки проект там можно все настройки посмотреть.

Алексей Геннадьевич
28.01.2015, 21:08
Владимир6630
У аналоговых входов-выходов есть меню настроек. 16427
Лучше всего один раз проект выложить, чем несколько скринов.
И настройки входов какие.

AVF
29.01.2015, 09:03
Да там всё ясно - диапазон входного сигнала не прописан. Выложите проверочный проект.

Владимир6630
29.01.2015, 17:20
Лучше все таки проект там можно все настройки посмотреть.

Прилагаю проекты

AVF
30.01.2015, 02:32
В проектах всё в норме ... схему подключения будем три недели вымаливать?

Владимир6630
30.01.2015, 12:00
собрано по схеме сообщения от 27.01.2015 (14.50) на контактах 1-6 и S/S3-I9 мерим I в зависимости от температуры меняется.... само реле не реагирует вечная 1(((

Алексей Геннадьевич
30.01.2015, 12:51
собрано по схеме сообщения от 27.01.2015 (14.50) на контактах 1-6 и S/S3-I9 мерим I в зависимости от температуры меняется.... само реле не реагирует вечная 1(((
Отключите вывод I9 от измерительной схемы и от резистора 180 ом тоже.
Соедините вход I9 c s\s3. Состояние Q1? (прога "контроль выхода")
Соедините вход I9 c выводом +24 внутреннего ИП ПР114 (вход I9 должен быть отключен от измерительной схемы!) Состояние Q1?

Алексей ПМ
30.01.2015, 13:16
предлагаю 2 шага.

1. проверяем датчик, исключив его из схемы. для этого в проекте конфигурируем вход как 0-10в, подключаем вместо датчика какое-либо устройство, способное выдать такой сигнал (или источник образцового напряжения (хоть набор последовательно соединенных батареек), хоть резюк на 10кОм, хоть выход 0-10в от ТРМ, если есть). проверяем. если работает - проблема в связке датчик-преобразователь.

2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в. умножение и последующее преобразование применено для контроля сигнала с точностью 0,01в, больше не требовалось. проверьте параметры входа для вашей задачи и попробуйте залить и проверить в работе.
и время фильтра входа сделайте хотя бы 1,5сек, если значение не нужно обрабатывать мгновенно. а то на выходе реле, ему дребезг не на пользу.

Алексей Геннадьевич
30.01.2015, 13:30
2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в.
В свойствах входа-4-20ма.:mad:

Алексей ПМ
30.01.2015, 13:44
В свойствах входа-4-20ма.:mad:

да. кусок примененной мной схемы я вырезал и вставил в очищенный от блоков проект Владимир6630. для проверки рабочей схемы, но с датчиком 4-20мА.

AVF
30.01.2015, 15:17
собрано по схеме сообщения от 27.01.2015 (14.50) на контактах 1-6 и S/S3-I9 мерим I в зависимости от температуры меняется.... само реле не реагирует вечная 1(((
--- тогда протирайте лобовые стёкла/пинайте колёса/дуйте в выхлопные трубы :mad: У вас явный косяк в подключении - от какого источника запитан НПТ? - выкладывайте РЕАЛЬНУЮ схему, а не ссылайтесь на желаемую!

Алексей ПМ
30.01.2015, 15:19
--- тогда протирайте лобовые стёкла/пинайте колёса/дуйте в выхлопные трубы :mad:

но для начала проверьте по #19)

AVF
30.01.2015, 15:21
но для начала проверьте по #19)
--- бредни парнокопытного жЫвотного :rolleyes:

Алексей Геннадьевич
30.01.2015, 15:40
--- бредни парнокопытного жЫвотного :rolleyes:
Вход проверить надо. Может помер. И РЗУ 420 в помощь.

Алексей ПМ
30.01.2015, 15:46
--- бредни парнокопытного жЫвотного :rolleyes:
думал ишак, пощипывая начинающую подгнивать траву...

Владимир6630
30.01.2015, 16:32
НПТ запитан от отдельного БП07Б-Д3

Владимир6630
30.01.2015, 16:33
предлагаю 2 шага.

1. проверяем датчик, исключив его из схемы. для этого в проекте конфигурируем вход как 0-10в, подключаем вместо датчика какое-либо устройство, способное выдать такой сигнал (или источник образцового напряжения (хоть набор последовательно соединенных батареек), хоть резюк на 10кОм, хоть выход 0-10в от ТРМ, если есть). проверяем. если работает - проблема в связке датчик-преобразователь.

2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в. умножение и последующее преобразование применено для контроля сигнала с точностью 0,01в, больше не требовалось. проверьте параметры входа для вашей задачи и попробуйте залить и проверить в работе.
и время фильтра входа сделайте хотя бы 1,5сек, если значение не нужно обрабатывать мгновенно. а то на выходе реле, ему дребезг не на пользу.

Спасибо ... попробуем

Алексей ПМ
30.01.2015, 16:52
у нас профилактика на сервере, сейчас инет упадет, если в выходные будете заниматься - отписывайтесь о результатах пожалуйста) просматривать буду ветку периодически, самому интересно. да и было желание нпт попробовать. интересно в чем загвоздка.

Dyx
01.02.2015, 23:39
Не ломайте голову, я вроде разобрался.
Вход был не отюстирован, или отюстирован не корректно. Короче все заработало.

AVF
02.02.2015, 00:48
Вобщем, про кобылу мысль была верная :cool:

Алексей ПМ
02.02.2015, 00:57
с травой то?... ага.

Dyx
02.02.2015, 08:53
да! подскажите, аналоговый вход все равно мерит напряжение (я так понимаю) для чего и необходим шунт для создания нагрузки по току..... ну и последующая юстировка..
Я правильно ентот прибор понял?

Dyx
02.02.2015, 09:06
Подскажите, возможно ли увидеть в реальном времени что видит прибор на аналоговых входах, и какое ПО для этого нужно?

Алексей Геннадьевич
02.02.2015, 10:21
да! подскажите, аналоговый вход все равно мерит напряжение (я так понимаю) для чего и необходим шунт для создания нагрузки по току..... ну и последующая юстировка..
Я правильно ентот прибор понял?
Да.

Подскажите, возможно ли увидеть в реальном времени что видит прибор на аналоговых входах, и какое ПО для этого нужно?
Можете на СМИ1 СМИ2 вывести, или на ПЛК. Нужен будет ПР-МИ 485.
Если есть свободный аналоговый выход, можно на него, и посмотреть мультиметром или РЗУ420.

Dyx
02.02.2015, 10:29
Понял. Спасибо.

AVF
02.02.2015, 14:24
да! подскажите, аналоговый вход все равно мерит напряжение (я так понимаю) для чего и необходим шунт для создания нагрузки по току..... ну и последующая юстировка..
Я правильно ентот прибор понял?

--- Транслируем сигнал с аналогового входа на выход ( если таковой выход имеется)... либо раскидываем по дискретным выходам (можно и на один, если применить хитрый макрос) в виде линейного индикатора :cool: ... и поменьше слушаем теоретиков-невминдосов ;)