Просмотр полной версии : Подбор оборудования для водоснабжения
ala-a-din
26.01.2015, 09:21
Приветствую всех форумчан.
Прошу Вашей помощи в модернизации системы автоматического водоснабжения поселка.
В данный момент стоит полу живое оборудование как на водозаборе так и на водонапорной башне.
Если водозабор еще можно оставить как есть, то водонапорную башню нужно срочно модернизировать.
В состав оборудования водонапорной башни входит Контроллер Интелекон-ТМ (собственно который нужно заменить) к нему подключены САУ-М6 и радиостанция УКТУС
16350
датчики уровня соответственно и все это передается на ЦДП по радиостанции.
Начал я смотреть в сторону модуля контроля уровня жидкости МК110-4К.4Р
К нему так же можно подключить такие же как сейчас стоят кондуктометрические датчики (зонды) но передача информации идет по модему на ЦДП
Из этого вопрос - можно ли передавать информацию по радиоканалу через радиостанцию?
По схеме что я вижу то в ней нет портов RS :(
Далее какое оборудование нужно поставить на ЦДП чтобы в дальнейшем можно было модернизировать и сам водозабор?
Буду каждому благодарен за информацию и помощь!
ala-a-din
26.01.2015, 11:35
Думаю также можно использовать САУ-М6+ ПЛК+ радиостанцию.
Главный вопрос как это соединить во едино?!
Я бы попробовал без САУ и ПЛК ... БКК + ПР114 ... а уж по радиостанции ... нужна схема существующего подключения/описание.
Andrew_Stranger
26.01.2015, 11:58
Вам необходимы радиомодемы или GSM/GPRS-модемы ПМ-01.
ala-a-din
26.01.2015, 12:33
В данной ситуации пока рассматривается вариант минимальной замены оборудования в уже имеющейся системе.
То есть выбросить Интелекон-ТМ и поставить другое устройство.
Собственно нужно подобрать нужное и связать его с уже имеющимся оборудованием.
На счет модемов тоже думал, можно было бы поставить МК110-4К.4Р и с помощью модема передавать всю информацию на ЦДП, но пока этот вариант не рассматривается.
ala-a-din
26.01.2015, 12:45
Самое главное все выше перечисленное уже есть, необходима только замена Интелекон-ТМ
Я бы и не удалял радиостанцию - халявный траффик + независимость от капризов и алчности сотовых операторов. Только надо иметь грамотного радиоинженера, обеспечивающего стабильную связь ;)
На счёт портов RS я бы не писался кипятком раньше времени. Для полного контроля, скорее всего, с радиостанцией придётся подосвиданькаться. НО ещё рано расстраиваться - документация на неё-то имеется ?
ala-a-din
26.01.2015, 13:11
На суму радиостанцию?
На подключение её к Интелекону.
Насколько понимается, передача информации происходит тональными сигналами по телефонному каналу - другого варианта не видно.
ПЛК , насколько знаю, не имеет возможности прямой генерации тональных сигналов - нужен будет старый-добрый телефонный модем, на каких народ сидел в Интернете более 10-ти лет назад на "диал-апе" ... и уже не факт, что GSM-модем будет более затратным вариантом.
Полистайте тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13591 - много полезного для вашего варианта.
ala-a-din
27.01.2015, 07:57
Можно ли вместо GSM модема использовать радио модем НЕВОД 5 вместе с МК110-4К.4Р ???
И если использовать такой вариант можно ли потом будет модернизировать остальные части системы водоснабжения?
Сделать полную автоматизацию я имею в виду, так как на территории есть скважины с глубинными насосами и озеро с которого тоже качается вода, и насосная станция 2го подьема. Собственно на ней и расположен ЦДП где и будет производится мониторинг всей системы.
Можно ли вместо GSM модема использовать радио модем НЕВОД 5 вместе с МК110-4К.4Р ???
И если использовать такой вариант можно ли потом будет модернизировать остальные части системы водоснабжения?
Сделать полную автоматизацию я имею в виду, так как на территории есть скважины с глубинными насосами и озеро с которого тоже качается вода, и насосная станция 2го подьема. Собственно на ней и расположен ЦДП где и будет производится мониторинг всей системы.
Насчёт "Невода" не знаю, но у меня работает "Овен ПЛК-73ККККРРР_М"+"Спектр-433" на стороне диспетчера и "Спектр-433IO" на стороне глубинных насосов.
Управляет вкл-выкл насосов, получает обратный сигнал о работе насоса, передает диспетчеру информацию, в каком режиме находится шкаф управления: мест./дист. ПЛК осуществляет индикацию о работе насосов, авариях и.т.д.
Полгода всё нормально работает.
ala-a-din
27.01.2015, 09:33
Это устройство уже более сложное чем просто радио модем, я думаю можно будет в дальнейшем использовать тот же невод + модули ввода вывода на скважинах, и так же как у вас передавать все на ЦДП.
Сейчас приоритет передать информацию с водонапорной башни. А в дальнейшем и с остальных участков.
Спасибо за информацию.
Обратитесь к Atman-у ... дана же ссылку на тему ... зайдите на его сайт ...
Это устройство уже более сложное чем просто радио модем, я думаю можно будет в дальнейшем использовать тот же невод + модули ввода вывода на скважинах, и так же как у вас передавать все на ЦДП.
Сейчас приоритет передать информацию с водонапорной башни. А в дальнейшем и с остальных участков.
Спасибо за информацию.
Если у Вас достаточно простая задача, зачем тогда модули ввода-вывода дополнительные городить?
Всё уже придумано:
http://www.rateos.ru/index.php/production/communication/spectrum-433io
А вот, похоже, ребята скупают эти радиомодемы, перебивают шильдики и позиционируют их как "радиомодем для управления насосом по радиоканалу":
http://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04.php
P.S. Но, всё же, обратите внимание на связку ПЛК-радиомодемы или SCADA-радиомодемы, потому, как обычно количество "хотелок" со временем увеличивается и расширять их аппаратными средствами довольно затратно или невозможно, ИМХО.
Andrei Z
27.01.2015, 18:51
Интересно .. интересно.. где же вы раньше были то))) у меня мысли были модуль ввода всётаки на скважину поставить и подключить его по RS485, чтобы счётчик водяной импульсы давал на дискретный вход. И ТРМ тут же поставить для обогрева скважины на 10 градусов. Надо поизучать данный девайсик))) хотябы между тремя скважинами связь наладить а там уже и модем на главной можно поставить)))
Интересно а дискретный выход водосчётчика если импульс раз в 9 секунд, можно через модем этот пустить чтобы на другой стороне считать количество импульсов тем самым примерный расход видеть ?
Интересно .. интересно.. где же вы раньше были то))) у меня мысли были модуль ввода всётаки на скважину поставить и подключить его по RS485, чтобы счётчик водяной импульсы давал на дискретный вход. И ТРМ тут же поставить для обогрева скважины на 10 градусов. Надо поизучать данный девайсик))) хотябы между тремя скважинами связь наладить а там уже и модем на главной можно поставить)))
Интересно а дискретный выход водосчётчика если импульс раз в 9 секунд, можно через модем этот пустить чтобы на другой стороне считать количество импульсов тем самым примерный расход видеть ?
А почему бы и нет?
Но, я ещё раз говорю - ПЛК здесь не самое последнее звено будет...
Andrei Z
27.01.2015, 21:13
конечно цена не порадовала((( но в пределах того что я на кабель потрачу. Всё конечно вкусно особенно вот такая модель Радиомодуль «Спектр 433 iO-D с радиоканалом RS 485 и плюс свой ввод вывод. Удобно они тем что можно постепенно наращивать уровень автоматики, два прибора таких и уже управлять дистанционно можно хоть с компа, хоть на одном модеме тумблер включил на другом тоже реле сработает. Единтвенное быстродействие на период обработки передачи даных по RS 585 замедляеться чем в кабеле. Могут импульсы от водосчётчика пропадать да и не факт что на верхнем уровне будет успевать дублировать сигнал релюшка которая должна в итоге передать этот импульс на вычислитель (((
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot