Добрый день. Просьба помочь в следующем вопросе.
Мне необходимо создать накопительный счетчик.
Есть мгновенный расход (кг/с) надо получить накопительные данные, возможностью сброса.
Заранее спасибо

SCADAMaster
25.01.2015, 23:00
Воспользуйтесь расчетом - у него есть функция AbsArchIntegral, с ее помощью и вычисляется накопленное значение за нужный интервал. Сброс осуществляется указанием новых дат.
Исходная переменная должна архивироваться.

Также данную задачу можно решить в редакторе отчетов.

Александр N
26.01.2015, 16:41
Спасибо за быстрый ответ. Попробую

Александр N
26.01.2015, 20:17
Добрый вечер. В качестве переменной функции AbsArchIntegral ввел значение мгновенного расхода, в граф (наследовать метку времени) внес значение интервала - в результате пишет ошибка синтаксиса. Опишите пожалуйста подробнее настройку расчета. Заранее Спасибо.

SCADAMaster
26.01.2015, 21:14
Синтаксис описан в справке, нужно указать переменную по которой считается, время начала, время конца, период приведения.
AbsArchIntegral (Переменная1, Переменная2, DataTime (), 3600)

Александр N
28.01.2015, 22:57
Добрый вечер, что-то у меня все равно не получается. Создал формулу - все получилось только на выходе расчет никаких изменений. Высылаю скрины, наверное чего-то не догоняю.
Заранее Спасибо.1643916440164411644216443

SCADAMaster
29.01.2015, 08:12
Воспользуйте не ФБ "Расчет", а Расчет добавляемый через контекстное меню. В ФБ эти функции могут не работать.

Александр N
29.01.2015, 11:58
Добрый день. При создании расчета из контекстного меню, почему -то не формируются входа у ФБ расчет.
Спасибо.

SCADAMaster
29.01.2015, 13:19
Они и не должны у него формироваться. Входы формируются на закладке "Формула".

Александр N
29.01.2015, 14:49
Разобрался, все получилось. Большое Спасибо.

Александр N
10.03.2015, 13:48
Добрый день! Я работаю со 110ми модулями ввода вывода Овен. В программе конфигурации я их вижу, а с ОРС сервером не вижу.
У меня операционная система восьмерка и ОРС сервер овеновский. Что-то подскажете?

приборист
10.03.2015, 13:52
Добрый день! Я работаю со 110ми модулями ввода вывода Овен. В программе конфигурации я их вижу, а с ОРС сервером не вижу.
У меня операционная система восьмерка и ОРС сервер овеновский. Что-то подскажете?

Используйте MasterOPC

SCADAMaster
10.03.2015, 14:43
Проверяйте настройки OPC сервера, либо как вам правильно предложили - попробуйте MasterOPC (приборы должны быть переведены на протокол Modbus).