PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-60 + МВ110-32ДН



kosmas
25.01.2015, 17:33
Всем привет!

Итак, имеется связка ПЛК110-60 + МВ110-32ДН, последний используется для расширения количества входов.

Из РП вычитал, что есть 2 варианта "снятия показаний" с МВ110-32ДН:
1. Считывать маску входов.
2. Считывать значения счетчика каждого входа.

Везде пишут, что считывание маски входов работает быстрее. Но что делать, если скорость импульса на входе МВ110-32ДН меньше минца ПЛК110-6? Там же есть еще время на опрашивание модуля... Я так понимаю, что остается только п.2? Или есть еще варианты?

lara197a
25.01.2015, 19:01
только вариант 2

kosmas
28.01.2015, 22:50
Уж простите мою серость, но в РП написано:

1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
(прибор поддерживает обе команды).
2) Обнуление счетчиков делается записью 0 в регистры хранения результатов счета.

Это я так понимаю, что для каждого входа надо создать Register input module, откуда прочитать количество нажатий и Register otput module, в который записать 0. Или это делается как-то проще?

lara197a
28.01.2015, 22:53
Вы пример скачайте с форума.
На каждый вход не нужно.

Валенок
28.01.2015, 22:57
Да и обнулять - лишнее