Просмотр полной версии : ПЛК и его модули расширения
Много лет работал с контроллерами TWIDO, но в последнее время наша фирма решила перейти на контроллеры ПЛК ОВЕН и их модули расширения по входам и выходам. Но столкнулся с вопросом. Неужели все дополнительные модули расширения контроллера ПЛК подключаются через RS-485? А нет ли модулей, которые подключаются напрямую к контроллеру (есть ли такие контроллеры у ОВЕН)? Дело в том, что в наших задачах нет необходимости разрабатывать распределенное управление (пока). В одном месте стоит шкаф СУ, а к нему подходит, например, 70 дискретных сигналов IN (24В). Контроллер должен выдавать 32-36 дискретных сигналов управления OUT (24В). На оборудовании Schneider Electric это выполнялось очень компактно (!) и легко. В контроллер TWIDO (см. фото) вставлялись модули расширения и все! А как быть с ПЛК? Дополнительные модули через RS-485 это увеличение габаритов. А самое главное, нас беспокоит скорость по опроса входов. Не потеряем ли мы в быстродействии входных цепей? Может от меня что-то ускользнуло? Посоветуйте. Спасибо.
Как пользователь могу сказать, что у овен подобного нет- самое большее плк 110-60 это 36 входов 24 выхода у самого контроллера. Модули расширения места много не займут и являются естественным продолжением плк, а вот быстродействие (сетевой обмен) зависит от количества модулей, скорости опроса, приоритета опроса и пр.. так что есть над чем подумать.но это мое мнение..
на 256 дискретных входов места займут ого-го сколько, в то время как у того же шнайдер это замет гораздо, гораздо меньше.
Модус только со встроенной шиной вроде. Остальные только 485-й интерфейс
Спасибо, я так и думал. Немогу одного понять, модуль с дополнительными входами по RS-485 интерфейсу может опрашиваться с периодичностью 20-30 ms ? Просто я еще глубоко не вникал в характеристики модулей и способов программирования.
александр 64
25.01.2015, 17:36
фото хорошее только не полное там ниже должны быть либо реле либо система быстрого монтажа на входы клемник так что по габаритам одинаково получится. твидо расчитан всего до 250 точек овен мощнее частота выше и если блоки рядом на максимальной скорости будет не хуже
Это обнадеживает. Все модули планирую размещать рядом. Значит, если, например скорость 115200 ModBus, то будет все быстро опрашиваться ?
александр 64
25.01.2015, 17:45
Это обнадеживает. Все модули планирую размещать рядом. Значит, если, например скорость 115200 ModBus, то будет все быстро опрашиваться ?
да и если 2 порт не нужен цепляйте поровну на 2 порта еще быстрее будет плк 110 новый а на шнайдере что же на 485 модуле сэкономили
александр 64
25.01.2015, 17:47
только блоки придется в ручную прописывать в стандартной библиотеке он все подряд опрашивает
только блоки придется в ручную прописывать в стандартной библиотеке он все подряд опрашивает
Большое спасибо за ответы. На фотогафии изображены готовые кабели 32 жильные. Они подсоединяются к клеммам WAGA и все. Просто с TWIDO я более 10 лет занимаюсь. Там все ясно и просто. И с программированием и с подборкой оборудования. А здесь пока много вопросов. Среда программирования немного напрягает своей универсальностью и возможностями. Буду разбираться. Один порт на контроллере обязательно буде занят компьютером. На нем идет визуализация процесса управления и выдача соотсветствующих команд контроллеру.
только блоки придется в ручную прописывать в стандартной библиотеке он все подряд опрашивает
А не могли бы Вы "тыкнуть" меня в какой-нибудь документ, где об этом написано. Я понимаю, что это уж через чур, но все же. Я только разбираюсь с этим . Очень интересно. Спасибо.
vsa 110-й, 160-й имеют Ethernet, так что компом порт не займется...
александр 64
25.01.2015, 20:43
А не могли бы Вы "тыкнуть" меня в какой-нибудь документ, где об этом написано. Я понимаю, что это уж через чур, но все же. Я только разбираюсь с этим . Очень интересно. Спасибо.
будут вопросы пиши в личку