Здравствуйте, есть следующая проблема:
есть СПК107 к которому подключен МДВВ, и есть OPC Insat.
все переменные считываются, но когда пытаюсь управлять DO, записать сбрасывается. То есть, я с OPC отправляю бит, он приходит в СПК, и тут же сбрасывается.
может есть какие-то моменты в OPC? или настройке СПК?

Трофимов Артем
26.01.2015, 11:46
если СПК слейв, посмотрите в модуле слейва на галочку таймаут. если она установлена, то по истечению указанного рядом времени, при отсутствии запросов и посылок от мастера , СПК начинает считать себя одинокой на линии и сбрасывает входные переменные.
убрав галочку - этого не произойдёт и СПК будет сохранять все значения.