Здравствуйте. Изучая MasterScada вплотную подошел к архивированию данных. Подскажите пожалуйста, где можно почитать, посмотреть примеры создания архивов? Спасибо.
SCADAMaster
23.01.2015, 10:35
У нас есть документация по архивации:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Arc_MasterSCADA.pdf
Но на самом деле все просто, у каждой переменной есть закладка "архив", если на ней поставить галочку "Архивировать", то включается архивация этой переменной. При перетаскивании переменной на тренд архивация включается автоматически.
Спасибо! Тогда такой вопрос! 1.Мне нужно архивировать некоторое кол-во значений в файловый архив на 3 месяца и на 3 года. Где это настраивается? 2. В закладке Система-Архив-Шаблоны, есть основной, минутный, суточный и т.д., если я создам свой шаблон и задам в "основном" = 1095.00.00.00 (1095=3года*365дней), и подключу этот шаблон к нужному мне значению, так получится? 3. Можно ли архивировать в нужную мне папку? За ранее спасибо!!!
SCADAMaster
23.01.2015, 11:17
Слои - это если делаете архивацию в базу данных.
Если у вас используется файловый архив (по умолчанию), то длительность хранения задается у компьютера - архив - данные - поле "Длительность", в него пропишите сколько нужно хранить данные. В поле "Объем" пропишите число с запасом (например 5000 мб).
У объектов можно переопределять эти настройки тем самым создавая разную длительность хранения.
Посмотрите документацию на которую мы дали ссылку - там все это описано.
При архивации в файловый архив архивация идет в папку проекта. Сам проект вы можете расположить в любом месте компьютера.
Спасибо большое, буду осваивать!
Получается, если я установлю 3 года архив объекту, то все значения входящие в этот объект будут архивироваться на 3 года, а если мне надо некоторые из них архивировать на 3 месяца допустим??? Спасибо!
SCADAMaster
23.01.2015, 14:02
Тогда нужно положить их в другой объект, и назначить ему глубину архивации 3 месяца.
Либо использовать архивацию в БД - тогда можно назначить разные шаблоны архивирования, с разными настройками.
Ок! Спасибо. Буду переделывать
Здравствуйте, не можете ли Вы мне подсказать: как лучше (дешевле) передать данные с модуля по RS485 на 300 метров. И желательно сохранять эти данные на компьютере. Ищу информацию по OPC серверу, скачал его, но в нем справка не открывается почему-то... Может, есть и другие бюджетные решения? Схема примерно будет такая: тензодатчики/модуль ТД/RS485(300 m)/ПЛК100/ комп для сохранения данных. Ну... или как-нибудь проще можно это реализовать? Спасибо
SCADAMaster
02.07.2015, 19:44
300 метров это допустимое расстояние для витой пары, возможно только придется снизить скорость обмена.
Вы скачали наш Modbus Universal? Справка к нему есть - должна открываться по F1. Также на странице загрузки есть документация (в том числе по подключению контроллеров ОВЕН):
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
Спасибо. Качаю. Тут еще посмотрел про МСД200 - классная штучка,но похоже, что, наверное, лишняя, если использовать simpLigh, его (МСД200) надо обязательно использовать в этой схеме? Или нет? Или нужно? Опыт программирования ПЛК и конфигурации модулей есть, запустил два проекта, но теперь опять новое для меня, передача данных на расстояние, связь с ПК и систематизированная архивация данных - очень хочу это победить.Вообще, в целом, задача такая: автомобильные весы (сквозные), т.е. груженая машина заезжает с одной стороны,условно -ворота 1, выезжает через ворота 2. Назад возвращается порожняком через ворота 2, выезжает через ворота 1. Оптический выключатель видит машину- поднимает шлагбаум, запускает и опускается. включается табло,чтобы водитель вышел из машины ( чтобы водилу не взвешивать) и забил номер машины( не знаю пока, как это исполнить, наверное модулем дискретного ввода и простыми кнопками, кнопки будут на улице, а у нас диапазон температур на улице от -40 до +40, хотя если есть какая-то цифровая панелька - будет красивее, но пока не попадалось ничего такого, но модули и ПЛК будут в подогреваемом шкафу, хотя может ПЛК рациональней вообще по ту сторону трехсот метров расположить в офисе), но этот номер должен сохраниться в файле вместе с весом, конечно, было бы круче, если бы система идентифицировала как-то по введенному номеру и в один файл писала вес груженой и пустой машины. Но между этими двумя записями может еще несколько машин туда-сюда проехать. Вообщем, забивает номер - происходит взвешивание/записываем номер машины и вес в файл/машину выпускаем/закрываем ворота 2. Когда едет назад пустой - выполняем те же действия, только пустая машина заезжает через ворота 2.А идеальное решение - еще потом в этом же файле машины еще и отнимать тару (порожняка) и сохранять только вес нетто. Вот такие хочунчики. Что необходимо для реализации этого проекта? Может, есть другие решения для идентификации машины, попроще, ведь надо выводить на табло какое-то, то, что вводит водитель, чтобы не ошибся... или по отпечатку пальца... или по сетчатке глаза... )))) короче, это уже детали. Можно ли создавать и архивировать файл каждой машины и оставить весовщицу без средств к существованию?
Sergey666
02.07.2015, 22:00
Спасибо. Качаю. Тут еще посмотрел про МСД200 - классная штучка,но похоже, что, наверное, лишняя, если использовать simpLigh, его (МСД200) надо обязательно использовать в этой схеме? Или нет? Или нужно? Опыт программирования ПЛК и конфигурации модулей есть, запустил два проекта, но теперь опять новое для меня, передача данных на расстояние, связь с ПК и систематизированная архивация данных - очень хочу это победить.Вообще, в целом, задача такая: автомобильные весы (сквозные), т.е. груженая машина заезжает с одной стороны,условно -ворота 1, выезжает через ворота 2. Назад возвращается порожняком через ворота 2, выезжает через ворота 1. Оптический выключатель видит машину- поднимает шлагбаум, запускает и опускается. включается табло,чтобы водитель вышел из машины ( чтобы водилу не взвешивать) и забил номер машины( не знаю пока, как это исполнить, наверное модулем дискретного ввода и простыми кнопками, кнопки будут на улице, а у нас диапазон температур на улице от -40 до +40, хотя если есть какая-то цифровая панелька - будет красивее, но пока не попадалось ничего такого, но модули и ПЛК будут в подогреваемом шкафу, хотя может ПЛК рациональней вообще по ту сторону трехсот метров расположить в офисе), но этот номер должен сохраниться в файле вместе с весом, конечно, было бы круче, если бы система идентифицировала как-то по введенному номеру и в один файл писала вес груженой и пустой машины. Но между этими двумя записями может еще несколько машин туда-сюда проехать. Вообщем, забивает номер - происходит взвешивание/записываем номер машины и вес в файл/машину выпускаем/закрываем ворота 2. Когда едет назад пустой - выполняем те же действия, только пустая машина заезжает через ворота 2.А идеальное решение - еще потом в этом же файле машины еще и отнимать тару (порожняка) и сохранять только вес нетто. Вот такие хочунчики. Что необходимо для реализации этого проекта? Может, есть другие решения для идентификации машины, попроще, ведь надо выводить на табло какое-то, то, что вводит водитель, чтобы не ошибся... или по отпечатку пальца... или по сетчатке глаза... )))) короче, это уже детали. Можно ли создавать и архивировать файл каждой машины и оставить весовщицу без средств к существованию?
Все это уже давно реализовано с помощью видеокамер и ПО (есть бесплатное) для весовых .
с видеокамерами не работал, и думаю, что можно применить более бюджетное решение. Но все равно - большое спасибо. Поищу про видеокамеры.Но простота и надежность таких систем вызывают у меня большие сомнения...
SCADAMaster
03.07.2015, 08:04
Решить вашу задачу на MasterSCADA можно - все необходимые функции для этого есть. Но возможно придется какую то часть реализовывать на ФБ "Скрипт C#".
Я пока только с CFC сталкивался.Хотя вставлял готовые ФБ на ST. Работает. Возможно, у Вас есть какие-то готовые ФБ для моих целей? Если поделитесь - назову весовою в честь Вас.
SCADAMaster
03.07.2015, 15:16
У вас задача описана слишком обобщенно. Начните делать, и когда возникнут вопросы - мы предложим варианты их решения.
с видеокамерами не работал, и думаю, что можно применить более бюджетное решение. Но все равно - большое спасибо. Поищу про видеокамеры.Но простота и надежность таких систем вызывают у меня большие сомнения...
Хотите бюджетней? Посадите тётю Дусю к пульту и дайте ей тетрадку с фломастером...
С камерами и определителем номера классно получилось бы.
Хорошо. Подкиньте ссылку по этим определителям номера. Но боюсь,что этот кусок я не смогу быстро прожевать. Я пока работал только на уровне модули/плк/панель оператора... но уже смотрю про OPC серверы, выберу ту скада,которую смогу понять
SCADAMaster
03.07.2015, 19:20
Подкиньте ссылку по этим определителям номера.
Под определителем номера вы подразумеваете распознование номеров?
Существуют специальные продукты для решения данной задачи - воспользуйтесь поиском по интернету.
Как правило данные продукты могут передавать информацию - записывать в csv файл например. Его можно будет прочитать с помощью ФБ "Скрипт C#" в MasterSCADA
Я пока только подбираю оборудование, и желательно подготовить несколько решений. Но обязательное условие-водитель должен выйти из машины. Так вот пусть он и выполнит какое-то действие,которое даст команду на взвешивание. Слышал,что где-то используют штрих-код. Тут,видимо, есть много решений. И есть очень простое и надежное, но я его пока ищу
SCADAMaster
03.07.2015, 21:45
Были клиенты кто подключал сканер штрихкода к MasterSCADA. Но в вашем случае непонятно штрихкод чего будет.
Для идентификации транспортного средства, находящегося на весах. Нужна хронологическая запись. То есть время/ номер машины ( или любой другой идентификатор)/ вес груженого/ вес пустого
SCADAMaster
04.07.2015, 10:27
А где на машине штрихкод?
Штрихкод у водителя в потном кулачке. Ему к сканеру выйти придется. Но это не суть. Скачал мастер скада демо. Долго удалял скада рапид и чистил комп. Теперь смотрю Ваши видеоуроки. по скада. Чтобы установить нормальную работоспособную скада на эту мельницу, надо покупать лицензионную версию или демо подойдет? Я пока даже саму структуру плохо представляю-каша в голове образовалась... Сейчас последовательно пытаюсь разобраться... Я-то предполагал проще все решить- параллельно с АЦП Кас подключить к тензодатчикам модуль мв-1тд,с него на плк-100 а потом уже данные веса по рс485 отправлять куда-то дальше... так вот в этом "куда-то дальше" я сейчас и забуксовал...
SCADAMaster
04.07.2015, 11:58
Штрихкод у водителя в потном кулачке. Ему к сканеру выйти придется.
Ну тогда выбирайте сканер штрихкода, у которого открыт протокол обмена. Протокол можно будет поддержать в нашем Modbus Uniersal MasterOPC (http://insat.ru/products/?category=399) - с помощью скриптов в нем можно поддерживать собственные протоколы. Инструкция есть на странице бесплатной версии.
Ну или к тому же контроллеру ОВЕН - в Codesys можно поддержать собственные протоколы.
Чтобы установить нормальную работоспособную скада на эту мельницу, надо покупать лицензионную версию или демо подойдет?
Demo версия работает 1 час в режиме исполнения, после чего нужен перезапуск. MSRT32 работает без ограничений по времени, но имеет ограничение по точкам - 32. Если этого достаточно, то можете использовать ее.
Я-то предполагал проще все решить- параллельно с АЦП Кас подключить к тензодатчикам модуль мв-1тд,с него на плк-100 а потом уже данные веса по рс485 отправлять куда-то дальше... так вот в этом "куда-то дальше" я сейчас и забуксовал...
А дальше через OPC сервер передавать данные в скаду. А потом в скаде обрабатывать в зависимости от задачи.
Попытался первый раз подключиться к OPC серверу. Вроде сделал все как в мануале, но что-то пошло не так... У меня уже есть модбас слейв с адресом 2. Для ОРС я сделал еще один слейв с адресом 3. Видимо, с адресами где-то напутал.
_Mikhail
07.07.2015, 15:26
Попытался первый раз подключиться к OPC серверу. Вроде сделал все как в мануале, но что-то пошло не так... У меня уже есть модбас слейв с адресом 2. Для ОРС я сделал еще один слейв с адресом 3. Видимо, с адресами где-то напутал.
1. На скриншоте видно, что должно опрашиваться устройство с адресом 1 (какой адрес выставлен в ПЛК для slave?)
2. Если ты переменную только читаешь, то поставь чтение (у тебя стоит чтение и запись)
Да, я исправил адрес на 3. Для этого слейва в ПЛК стоит адрес 3. И сделал только чтение. Но ничего не изменилось. Значения нет
SCADAMaster
07.07.2015, 16:18
Контроллер отвечает некорректным ответом (если судить по первому скриншоту).
Проверьте все ли вы правильно настроили - посмотрите нашу документацию по настройке ОВЕН
http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/OPC_To_Owen_PLC_1xx.pdf
http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/OPC_To_Owen_PLC_1xx_projects.zip
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
Я выложу проект,. Почему ПЛК отвечает некорректно? Я пока разберусь с модулем Arhiver в конфигурации ПЛК
_Mikhail
08.07.2015, 07:53
Я выложу проект, но файл конфигурации OPC сервера отослать не получается. Не тот формат. Почему ПЛК отвечает некорректно? Я пока разберусь с модулем Arhiver в конфигурации ПЛК
Где в проекте модуль SLAVE для передачи данных в OPC сервер?
SCADAMaster
08.07.2015, 08:03
Не тот формат.
Так заархивируйте его и выложите как zip.
А где надо указывать адрес? Где-то я пропустил это...
я приложил конфигурацию ОРС в сообщение, где проект кодесис
SCADAMaster
08.07.2015, 09:29
Для модуля архивации адреса указывать не надо - определение идет по порядковым номерам тегов.
Посмотрите внимательнее документацию по подключению контроллера ОВЕН.
Но вообще не совсем понятно зачем вы сейчас в это полезли - в вашей задаче явно не требуется вести архивацию в контроллере.
Просто Вы скинули мануал с этой темой, там подробно опсан процесс подключения ПЛК\ОРС, вот и решил попробовать. С таким же результатом - никаким. У меня адрес ПЛК стоит заводской -16. А в общих настройках устройства в ОРС адрес ПЛК указан 1. Не пойму- это разные адреса или я в ОРС тоже должен указать адрес ПЛК -16 ?
Простите, у меня был перерыв в работе с ПЛК + родовая травма. Я неправильно подключил RS-485. Не последовательно. Все работает. Теперь надо это все передать на мастер скада.
У меня скорость ПЛК\МВ110 - 38400. Это значит, что скорость свзи с ОРС дожна быть такой же?
После создания тега общие настройки уже не редактируются. Если что-то надо изменить, приходится удалять старый и создавать новый тег. Это у всех так?
А вот тут опять споткнулся...
SCADAMaster
08.07.2015, 11:42
У меня скорость ПЛК\МВ110 - 38400. Это значит, что скорость свзи с ОРС дожна быть такой же?
Причем здесь МВ110? Он находится на той же линии связи что и связь между ПЛК и OPC?
После создания тега общие настройки уже не редактируются. Если что-то надо изменить, приходится удалять старый и создавать новый тег. Это у всех так?
Что вы подразумеваете под общими настройками? Если смену регистра - то да, она не редактируется (но можно отредактировать через групповые операции).
Остальные настройки должны редактироваться.
Причем здесь МВ110? Он находится на той же линии связи что и связь между ПЛК и OPC?
Да. У меня весовой терминал ПЛК100 + МВ110-224.1ТД, и теперь +АС-4.
SCADAMaster
08.07.2015, 12:55
То есть вы хотите на одну шину повесить и МВ110 и контроллер и ОРС? Кто тогда будет мастером сети?
Вам лучше разделить интерфейсы, пусть контроллер опрашивает МВ110 по RS-485 (контроллер мастер), а OPC опрашивает контроллер по Ethernet или RS-232 (OPC мастер).
Что-то не подумал про это... У меня на ноутбуке сетевой вход сломался. Но есть RS-232. А какая должна быть распиновка кабеля? И на какое расстояние можно передавать по RS-232?
А ОРС сервер точно слейвом быть не может? Ведь надо только считывать. А то у шефа на компе СОМ порта нет, надо ставить.
SCADAMaster
08.07.2015, 13:15
Что-то не подумал про это... У меня на ноутбуке сетевой вход сломался. Но есть RS-232. А какая должна быть распиновка кабеля? И на какое расстояние можно передавать по RS-232?
Эту информацию уточняйте у ОВЕНа или в документации.
А ОРС сервер точно слейвом быть не может?
Может, но лучше так не делать.
А с переходником от ИП-320 (RS232\RS485) ничего нелбзя сделать? Получается, мне надо два интерфейса RS485. Но на ПЛК100 у меня только один и если можно RS232 преобразовать в RS485 - то это будет фантастиш
SCADAMaster
08.07.2015, 14:44
Купите преобразователь USB-RS232. Продаются в компьютерных магазинах.
Но лучше просто использовать Ethernet.
Dmitrijb
13.07.2015, 09:20
Подскажите пожалуйста
Проблема состоит в том что, опрашиваются несколько переменных в Masterscada по условию. Эти переменные входят в недельный рапорт , т.е архивируются.
Когда условия нет, а переменные не опрашиваются, то в рапорте можно увидеть что скада сохраняет последнее значение в архива и записывает его в рапорт во всем временном интервале, когда переменные не опрашиваются, хотя по сути эти эти значения должны быть пустыми или нулевыми. Подскажите как избавиться от этого
SCADAMaster
13.07.2015, 10:24
Под рапортом вы подразумеваете редактор отчетов?
Приложите ваш проект, а также несколько скриншотов описывающих проблему.
Подскажите,пжс, почему у меня не получается подключить ПЛК к ОРС? связь Ethernet есть, я по ней через Кодесис к ПЛК подключался.
SCADAMaster
14.07.2015, 08:18
На скриншоте у вас выдается сообщение что ПЛК нужно перезагрузить.
Контроллер пингуется?
Я поменял IP ПЛК на 192.168.100.6 сделал сброс (заводской), В ОРС сервере указал изменения - но пока не помогло.
Контроллер пингуется?
А это как? Отвечать как-то должен в OPC сервере? Я все делаю пошагово, как в Вашем мануале. И никак... Хотя по RS-485 связь устанавливал. Но этот интерфейс занят модулем... я уже с утра пачку скурил...
Адрес тега дожен быть =0 ?
SCADAMaster
14.07.2015, 09:02
Я поменял IP ПЛК на 192.168.100.6 сделал сброс (заводской), В ОРС сервере указал изменения - но пока не помогло.
У вас не устанавливается соединение с контроллером. Вероятно вы не настроили локальную сеть в компьютере - нужно чтобы и компьютер и контроллер находится в одной локальной сети.
http://slavtel.com/help_ip7
А это как?
Сначала нужно выяснить есть ли связь с контроллером по Ethernet, для этого выполняется ping контроллера по IP адресу:
http://novall.net/manual/kak-vypolnit-komandu-ping-v-windows-7.html
Подскажите пожалуйста, непонятно, почему предупреждение выдает насчет основного шлюза, и в DNSсервер что забивать?
Получается, что связи с ПЛК нет...
SCADAMaster
14.07.2015, 11:27
Не указывайте шлюз, DNS тоже можно не указывать.
И почему у вас подсеть равна нулю, а пинг вы выполняете в 100 подсети?
А это Вы как определили? Чета не могу увидеть...
И надо менять IP ПЛК? 10.0.6.10 подойдет для локальной сети или же он должен начинаться с 192.168.?
вернул заводской IP плк. Вроде ПЛК стал пинговаться. Отправлено 4 пакета, получено 4, потеряно 0
Все!!!! Работает!!! Спасибо Вам огромное.
у меня модуль МВ 110-224.1ТД общается с ПЛК со скоростью 9600, а ПЛК с ОРС сервером - 115200. Есть смысл поменять=сравнять скорость на модуле, такие действия вообще могут влиять на общее быстродействие системы?
SCADAMaster
14.07.2015, 17:32
у меня модуль МВ 110-224.1ТД общается с ПЛК со скоростью 9600, а ПЛК с ОРС сервером - 115200. Есть смысл поменять=сравнять скорость на модуле, такие действия вообще могут влиять на общее быстродействие системы?
Если расстояние до модуля небольшое можете повысить скорость.
Dmitrijb
14.07.2015, 18:18
Подскажите пожалуйста
Проблема состоит в том что, опрашиваются несколько переменных в Masterscada по условию. Эти переменные входят в отчет (через мастер отчетов) , т.е соответственно архивируются.
Когда условия нет, а переменные не опрашиваются, то в переменных сохраняются последние значения из архива,и следовательно при построении отчета,когда переменные не опрашивались, там последние значения из архива
SCADAMaster
14.07.2015, 19:13
То есть вы подаете сигнал на закладку "Опрос" ОРС сервера, тем самым формируя значения по условию?
Это не очень удачное решение - лучше включить у ОРС сервера стандартный опрос, а в дереве объектов использовать ФБ "Повторитель по условию" - подавать сигнал на вход "Условие", и архивировать его выход.
В отчете нужно будет установить у источника способ формирования "По изменению".
Dmitrijb
15.07.2015, 08:14
Но тогда мне придется использовать этот ФБ для каждой архивируемой переменной?А это почти 200 переменных. Нет других способов обнулить значения переменных когда они перестали опрашиваться?
SCADAMaster
15.07.2015, 09:44
А в чем проблема? Выходы этого блока как лицензионные не считаются.
Если нужно быстро расставить связи, то можно включить сервис внешних связей, установить одну связь, сделать экспорт связей в CSV, сделать остальные в Excel и импортировать обратно. Потом сервис внешних связей можно выключить.
Dmitrijb
15.07.2015, 11:34
Я надеюсь мы друг друга поняли
Опрос переменных начинается когда начинается вариться партия,длительность от 4-6 часов. В это время переменные опрашиваются и архивируются для последующего отчета, но проблема в том что когда оператор останавливает опрос переменных,значения в них сохраняются.В том что Вы предложили получается что переменные будут опрашиваться,а в отчете будут сохранятся каждый раз как пройдет опрос,а не с фиксированным временным интервалом (т.е может и 1с а может и 90,смотря сколько приборов в сети будет опрашиваться).
Вопрос,есть ли вариант написать функцию на st- если опрос включен то выход=вход если нет выход=0?
SCADAMaster
15.07.2015, 13:17
Если вы подадите на условие True и будете его удерживать, то на выход повторителя будет постоянно поступать новые значения.
Только не совсем понятно зачем так делать. Опишите вашу задачу подробнее - отчет какой формы вам требуется?
Dmitrijb
15.07.2015, 14:04
есть 12 реакторов по 10-12 температур в каждом, оператор включая реактор начинает опрос этих самых температур (почему нельзя оставить постоянный опрос,потому что на ТРМ-ках с которых берутся температуры после партии отключают питание, поэтому чтобы не было лишних сообщений об ошибках, решено было использовать опрос по условию). Отчет есть недельный (с периодом в 1 минуту) за то время когда работал тот или иной реактор, и отчет по запросу за определенный интервал, который задает сам оператор. В отчет входят все температуры по реактору в табличной форме.
Когда оператор отключает реактор по окончанию работы, в температурах стоят последние архивные значения (когда нужно чтобы были пустые или нулевые), и в результате в отчете не ясно когда отключали реактор и когда начинали работу вновь.
SCADAMaster
15.07.2015, 14:57
Да, значения при отключении опроса сохраняются.
Можно поступить следующим образом. Включите у переменной которой вы управляете опросом архивацию, и добавьте ее в источник данных. Далее в бэнде настройте фильтрацию - выводите только те значения, где переменная была True. Тогда все остальные скроются.
Ну или можно также через условное выделение выделять строки серым, или текст подменять.
Dmitrijb
15.07.2015, 15:36
спасибо,сейчас попробую
А почему я не могу стартовать с ярлыка? RT 32 имеет какие-то ограничения в этом плане?
SCADAMaster
19.07.2015, 15:54
Никаких ограничений нет.
Возможно просто неправильно указали путь к проекту.
Как изменить цвет выделенных значений? Ну все перерыл - нигде нет этой опции. И почему-то в переменную "выход" на мнемосхеме в режиме исполнения ничего не прилетает... Я ищу - почему, но, может, Вы быстрее подскажете...
SCADAMaster
20.07.2015, 09:18
Как изменить цвет выделенных значений?
Это цвет нарушения границы.
Выделите Система - Шкалы - Аналоговые - внизу есть границы "Верхняя аварийная", "Нижняя аварийная" и т.д. Щелкните на кнопку цветом - тогда сможете выбрать цвет.
И почему-то в переменную "выход" на мнемосхеме в режиме исполнения ничего не прилетает... Я ищу - почему, но, может, Вы быстрее подскажете...
Вы не тот ФБ использовали - это ФБ для внутренних отладок.
Возьмите ФБ "Повторитель" из закладки "Обработка сигналов".
Спасибо,вроде нашел.Точно, этот повторитель работает
SCADAMaster
20.07.2015, 11:53
Вы опять используете не тот ФБ. Удалите его из дерева и добавьте ФБ "Повторитель".
Спасибо, все работает.Кроме динамизации емкости. Подскажите пожалуйста, Вы как-то про сканеры говорили, что можно по Modbus в Скаду передавать данные. Я поискал в тырнете, там их столько, что в глазах рябит. Может, Вы конкретную, проверенную модель знаете? И вообще, необязательно сканером машину идентифицировать, если есть решения проще - это будет замечательно. Просто там и левые машины приезжают. Надо как-то быстренько ей идентификатор присваивать. Схема такая планируется - заедет на весы машина - вводится ее идентификатор (!!! посредством чего-то там) это и будет команда на взвешивание, вес улетает в Скаду и надо бы сохранить ее в файл именно этой машины, в котором будет произведен расчет ( от первого веса отнимется вес пустой машины, когда она после разгрузки опять на эти весы заедет. Ну и плюс сменный журнал, где все в одной куче хронологически, но с этим журналом понятно. А вот как машины сортировать... Просто я только первую книжку читаю, охота сразу через все перепрыгнуть в полубоги.
И чета у меня тренд некорректно отображает значение
SCADAMaster
20.07.2015, 15:23
Спасибо, все работает.Кроме динамизации емкости. Подскажите пожалуйста, Вы как-то про сканеры говорили, что можно по Modbus в Скаду передавать данные. Я поискал в тырнете, там их столько, что в глазах рябит. Может, Вы конкретную, проверенную модель знаете?
Проверенная модель на не известна.
Вам нужна модель с интерфейсом RS-232 и описанием протокола. Протокол можно будет поддержать в нашем Modbus Universal MasterOPC.
Или поискать модели с Modbus (но они будут дороже):
http://sensotek.ru/news/ruchnye-skanery-shtrikh-kodov-seriya-dataman-8000/
А почему тренд так себя ведет?
SCADAMaster
20.07.2015, 20:48
Опишите подробнее в чем ваша проблема.
На последнем скриншоте видно, что шкала Y от 0 до 8, и текущее значение "уровень" равно около 8, но на тренде отображает 0,40. Как-то не очень соответствует действительности... Хотя напротив этой синусоиды стоит реальное значение : 7 с копейками... Где-то я что-то не указал в настройках тренда...
SCADAMaster
21.07.2015, 08:14
Это пользовательская уставка, масштаб у вас от 0 до 8, 0,4 соответствует позиции уставки.
Синусоида внизу судя по всему имеет другой масштаб - от 0 до 100
Почему у меня в скаде нет опции "Линейное преобразование"? А в мануале есть. Процент заливки изменяется дискретно и изменить нельзя.
Тут еще одно расхождение с мануалом увидел. Как действие назначить команде?
SCADAMaster
23.07.2015, 09:22
Почему у меня в скаде нет опции "Линейное преобразование"? А в мануале есть. Процент заливки изменяется дискретно и изменить нельзя.
Щелкаете на поле с входом динамизации - появится кнопка с тремя точками, нажимаете на нее, открывается окно в котором можно задать преобразование.
Тут еще одно расхождение с мануалом увидел. Как действие назначить команде?
Действия есть только у команд типа "Дискретный", у вас же на скриншоте - аналоговый.
Точно. Написано - создаем дискретную команду. Спасибо.
А вот линейное преобразование так и не нашел. Должно быть в закладке Заливка, а там три точки только в графе назначения переменных... Может, черкнете на скрине? Забуксовал в этом месте...
SCADAMaster
23.07.2015, 10:59
Так вы же открыли окно "Настройка динамизации свойства" - это оно и есть.
Пришлось систему переустановить. И начал все с начала. И опять у меня проблемы в ОРС сервером. Все сделал как написано. Перепроверил 10 раз. И опять признак качества BAD. Помогите, уже моск кипит. ПЛК не пингуется, что делать?
Связь появилась когда я поменял на компе автоматически присвоенный IP адрес 169.254.157 и чета там еще на 10.0.6.12. У плк IP 10.0.6.10. И связь установилась
SCADAMaster
30.07.2015, 13:22
Пришлось систему переустановить. И начал все с начала. И опять у меня проблемы в ОРС сервером. Все сделал как написано. Перепроверил 10 раз. И опять признак качества BAD. Помогите, уже моск кипит. ПЛК не пингуется, что делать?
Вы находитесь в разных подсетях с контроллером, потому и нет связи.
У контроллера 10.0.6.10, у вас 192...
У компьютера должен быть адрес вида 10.0.6.XXX
http://www.tp-linkru.com/article/?id=14
А почему неактивна галочка "стартовая мнемосхема компьютера?
Спасибо, понял. В дереве объектов не указал компьютер АРМ оператора
SCADAMaster
02.08.2015, 13:01
Проверьте на закладке "общие" - назначен ли у вас объект компьютеру.
Dmitrijb
04.08.2015, 11:17
Подскажите пожалуйста
Такая проблема, есть сетевая скада, есть сервер на которой она выполняется,и есть клиент который по сети связан с сервером
проблема в том что на сервере, переменная типа "команда" отображается как и подобает, а на клинте стоят ???, хотя весь проект "выполняется на всех компьютерах" одинаково. Обратная связь в свойствах переменной,на вкладке опрос,стоит с переменной OPC на компьютере который сервер
SCADAMaster
04.08.2015, 15:39
хотя весь проект "выполняется на всех компьютерах" одинаково.
Это неправильно. Поставьте исполнение на сервере.
Клиент сможет видеть его мнемосхемы, а данные будут синхронизированы.
Dmitrijb
04.08.2015, 16:19
помогите разобраться
на вкладке объекта Yarlk-srvr - "общие" (из первого скриншота) я ставлю "выполнять на компьютере - Yarlk-srvr", в настройках задаю его основным проектом а так же задаю ему статический ip, тогда как мне синхронизировать данные если я задал только IP на клиентском компьютере и сделал автообновление проекта с сервера
SCADAMaster
04.08.2015, 16:36
Почему вы задали IP адрес только на клиентском? Нужно задать на обоих.
Посмотрите документацию по созданию сетевых проектов - в ней все это описано
http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Net_Project_MasterSCADA.pdf
Dmitrijb
05.08.2015, 13:31
почитал еще раз эти статьи
по ним и делал проект
IP адрес задан как на сервере так и на клиенте, объект общий для них и соответственно "выполняется на всех"
но переменная-команда объекта отображается только на сервере, на клиентской машине 0, я подозреваю из-за того что обратная связь с опс сервером который как раз стоит на серверном компьютере
попробовал продублировать объект, и сделал чтобы 1копия работала на сервере, 2 копия на клиентском, и переменную-команду во второй копии объекта связал с переменной опс сервера на серверном компьютере и вроде все стало отображаться, но изменять эту переменную я могу только на сервере,на клиентской машине она не записывает в прибор значение, и соответсвенно при таком построении скады мне нет необходимости создавать такие же документы,рапорты,отчеты, такие же как на сервере
SCADAMaster
05.08.2015, 16:11
IP адрес задан как на сервере так и на клиенте, объект общий для них и соответственно "выполняется на всех"
Неправильно.
Нужно назначить исполнение на сервере (там где крутится ОРС сервер).
Выполнять на всех - это для специальных задач, когда нужно чтобы объект исполнялся параллельно на всех компьютерах.
Dmitrijb
05.08.2015, 16:26
тогда на клиенте он не будет исполняться, и придется для клиента дублировать объект?
SCADAMaster
05.08.2015, 17:28
Нет конечно.
Клиент просто будет заходить на мнемосхемы сервера, видеть их и управлять (если нужно).
Dmitrijb
06.08.2015, 11:08
Попробовал, все получилось
Подскажите еще, а просмотр трендов и отчетов возможен при таком построении на компьютере-клиенте
просто проверил на клиенте все значения отображаются но не открываются тренды, зашел на сервер поднастроил права доступа, все галочки (локальные глобальные) на открытие трендов журналов поставил но что-то не помогло
Права выставлял как на обоих компьютерах так и на объекте
SCADAMaster
06.08.2015, 15:45
Да, и тренды и отчеты в таком режиме должны открываться.
Как у вас реализовано открытие окон с мнемосхемы? Нужно вытащить объект правой кнопкой мыши и выбрать в списке нужное вам окно. Тогда все будет открываться корректно и на клиенте и на сервере.
Dmitrijb
07.08.2015, 10:08
реализовано дискретной командой (действием),посмотрел права команды, все галочки на месте
SCADAMaster
07.08.2015, 10:34
Если вы открываете командой, то открываться будет на том компьютере на котором эта команда исполняется.
Сделайте кнопки вызова как мы описали ранее - вытащите объекты с нужными окнами на мнемосхему правой кнопкой мыши.
У меня в палитре функциональных блоков исчезли все элементы. Переустановил Скаду - не помогло
Нажал :Сервис/ Обновить палитру ФБ. Все ФБ снова появились. Это специально так придумано, чтобы жизнь конфеткой не казалась?
SCADAMaster
16.08.2015, 12:00
Нет. Судя по всему не хватает прав.
Обычно помогает переустановка MasterSCADA, а также удаление файла \MasterSCADA Projects\visavis.stg" при закрытой скаде.
Спасибо. А вот еще момент: Создаю на тренде Вертикальную ось1, открываю Настройки - в выпадающем меню Верикальной оси1 нет. Закрываю тренд, захожу снова в тренд - Вертикальная ось1 в настройках появилась. Но это я так, чтобы Вы знали. Но в первый раз когда столкнулся - понервничал.
Как преобразовать изменение аналогового значения в булевый импульс? Чтобы каждое изменение отображалось в журнале?
SCADAMaster
16.08.2015, 20:43
Можно отслеживая метку времени - с помощью события.
Пример проекта в приложении.
Вроде все сделал, как в примере. Но что-то пошло не так...
SCADAMaster
17.08.2015, 17:32
У события на закладке "Опрос выхода" нужно поставить значение до опроса.
Поставил. Но сообщение только одно - при запуске. Потом тишина
SCADAMaster
17.08.2015, 18:23
Метка времени у вас наследуется от события, а нужно от команды.
Вывел на мнемосхему кнопку Команды, клацаю по ней- запись в журнал происходит. А как сделать, чтобы команда срабатывала по изменению переменной "идентификатор"?
SCADAMaster
23.08.2015, 13:12
Вместо команды используете в событии выход повторителя "Идентификатор".
Спасибо. Заработало.
Если машина сначала взвешивается груженой, а второе взвешивание - пустой машины. И надо вычесть из первого показания второе, а чистый вес записывать в отчет.
И где про формулы почитать подробнее?
А Вы как думаете, что лучше использовать для идентификации автомобиля - проксимити карты или штрихкод?
SCADAMaster
23.08.2015, 16:52
Спасибо. Заработало.
Если машина сначала взвешивается груженой, а второе взвешивание - пустой машины. И надо вычесть из первого показания второе, а чистый вес записывать в отчет.
И где про формулы почитать подробнее?
В документации по редактору отчетов:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
Например:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/MasterReport/MasterReport_Part_3.pdf