PDA

Просмотр полной версии : Временные характеристики ПР114



Алексей Александрович
23.01.2015, 07:47
Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Стоит такая задача: На линии перемещаются гильзы (стаканчики 15 мм) В дне два отверстия ~1мм. Требуется отбраковывать все гильзы у которых нет отверстий или только одно. Проверка осуществляется фотоконтролем (другого еще не придумали за 50 лет). С одной стороны лампа с другой стороны фотоприемник и по уровню сигнала определяется кондиция. Время прохождения зоны фотоконтроля 3-4 мс. Зона определяется индукционным датчиком. Необходимо записать уровень сигнала на аналоговом входе - сравнить с эталоном - записать в сдвиговый регистр(например 1-кондиция 0- не кондиция) - и через несколько позиций в зависимости от 0-1 в зоне отбраковки сбросить гильзу или нет. Зона отбраковки не критична по времени (250-300 мс). Хотя бы теоретически ПР114 справится с такой задачей? Сейчас железа нет, а покупать и делать опытный образец что бы выяснить что это гиблое дело..... не очень. На данный момент все это реализовано на самодельной схеме из микросхем.
Заранее благодарен.

rovki
23.01.2015, 07:54
А какова частота смены зон ?(Скорость движения стаканов)

Павел Братковский
23.01.2015, 07:56
Время прохождения зоны фотоконтроля 3-4 мс

пр114 вряд ли справится......ПЛК с быстрым входом в помощь

rovki
23.01.2015, 08:01
пр114 вряд ли справится......ПЛК с быстрым входом в помощь
Какое ПЛК ,тут несколько микросхем достаточно ...Главное знать через какое время снова появится зона .если через 10мс ,то можно спокойно ловить 3-4мс.

Алексей Александрович
23.01.2015, 08:02
250-300 мс на одну гильзу. Городить ПЛК с аналоговым входом? Задача вроде примитивная.

Алексей Александрович
23.01.2015, 08:05
Забываете о "квалификация" обслуживающем персонале в цеху. А тут поменял коробочку и все...

Евгений Сергеевич
23.01.2015, 16:27
Может успеть) А какой именно аналоговый сигнал используете?
(Сейчас пока тест проведем).

Алексей Александрович
23.01.2015, 16:40
БЫЛ БЫ БЛАГОДАРЕН ЗА ТЕСТ. ВОТ ТОЛЬКО ПОКА НЕ ПОТБИРАЛ ЕЩЕ ФОТО ДАТЧИК. ВИДИМО ПРИДЕТСЯ САМОМУ СХЕМУ ДАТЧИКА ДЕЛАТЬ. И ТУТ УЖ НА ВЫБОР
ПРОСТО ФОТОКОНТРОЛЬ РАБОТАЕТ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ ЛИНИЙ ПОД РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАКАЗ НЕ ВЫГОДЕН

Евгений Сергеевич
23.01.2015, 17:01
БЫЛ БЫ БЛАГОДАРЕН ЗА ТЕСТ. ВОТ ТОЛЬКО ПОКА НЕ ПОТБИРАЛ ЕЩЕ ФОТО ДАТЧИК. ВИДИМО ПРИДЕТСЯ САМОМУ СХЕМУ ДАТЧИКА ДЕЛАТЬ. И ТУТ УЖ НА ВЫБОР
ПРОСТО ФОТОКОНТРОЛЬ РАБОТАЕТ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ ЛИНИЙ ПОД РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАКАЗ НЕ ВЫГОДЕН

1) Выключите пожалуйста капс лок.
2) на простой программе: блок сравнения и RS триггер ловит импульс на частоте 350 Гц, т.е. длительностью в ~1.5 мс, тип входа 0-10В.
3) сколько значений нужно хранить в стеке? (от момента фиксации брака до подачи команды "в брак" проходит еще гильз?)

Алексей Александрович
23.01.2015, 18:09
1.5 мс достаточно но в какой реальный момент это произойдет? Опять не понятно от чего отсчитывать. Я уже поднимал вопрос в теме ПЛК о прерываниях. Видимо тема тупиковая для этой задачи
Только на экспериментальной модели (эмуляция не поможет)
Всем СПАСИБО

AVF
23.01.2015, 19:21
Улыбнулось :D