23.01.2015, 06:16
Добрый день.

Есть сушилка, 4 яруса. на загрузке установлен магнитострикционный датчик mts положения типпеля, фиксируется 4 положения выход датчика 4-20, т.е. 4 фиксированных значения тока.
Хочу упростить методом установки 4х индуктивных датчиков и подачи на AI используемого контроллера заданного токового сигнала.

Присмотрел как самый простой вариант ПР114, подойдет для этой задачи?

К примеру при появлении сигнала на первом дискретном входе на аналоговом выходе появляется 4 мА, 2DI- 10 мА ну и т.д....

Павел Братковский
23.01.2015, 07:31
К примеру при появлении сигнала на первом дискретном входе на аналоговом выходе появляется 4 мА, 2DI- 10 мА ну и т.д....

4мА это минимальный токовый сигнал на выходе, диапазон то 4...20мА

acs.ufk
23.01.2015, 07:41
4мА это минимальный токовый сигнал на выходе, диапазон то 4...20мА
Значения приведены для примера

Павел Братковский
23.01.2015, 08:29
тогда без проблем, скорость переключения датчиков какова?

capzap
23.01.2015, 08:34
AO:=k1*BOOL_TO_FLOAT(1DI)+k2*BOOL_TO_FLOAT(2DI)+k3 *BOOL_TO_FLOAT(3DI)+k4*BOOL_TO_FLOAT(4DI);
где k - это коэффиценты, BOOL_TO_FLOAT - это элемент перевода в вещественное число, * - элемент fMUL

ЗЫ так же система логических условий у каждого последующего входа, может сигнализировать об аварии какого нибудь входа

acs.ufk
23.01.2015, 08:35
тогда без проблем, скорость переключения датчиков какова?

Интревалы достаточно большие, порядка 2-3 секунд.
Ну так значит остановиться на пр114?

Алексей Геннадьевич
23.01.2015, 08:55
Добрый день.

Есть сушилка, 4 яруса. на загрузке установлен магнитострикционный датчик mts положения типпеля, фиксируется 4 положения выход датчика 4-20, т.е. 4 фиксированных значения тока.
Хочу упростить методом установки 4х индуктивных датчиков и подачи на AI используемого контроллера заданного токового сигнала.

16333 А зачем 4 датчика?:confused:


Присмотрел как самый простой вариант ПР114, подойдет для этой задачи?

Да.

acs.ufk
23.01.2015, 11:12
16333 А зачем 4 датчика?:confused:



Да.
Честно, не понял что на картинке.

4 датчика нужны. Загрузчик(типпель) ходит ввер и вниз, и распределет листы шпона по четырем ярусам. вот собственно ему и нужно знать что он остановился на таком то ярусе. Программа написана немцами с датчиком mts, контроллер B&R им я не владею.

Алексей Геннадьевич
23.01.2015, 15:29
Честно, не понял что на картинке.
Оба датчика отключены 1 уровень, включен sq2 -второй, включены оба - третий, включен sq1 - четвёртый.
Ещё один можно добавить (строб) для точной остановки на уровне.
Это если с нуля проектировать.
16339
https://ru.wikipedia.org/wiki/Код_Грея

AVF
24.01.2015, 13:52
контроллер B&R им я не владею.
--- в чём проблема обратиться в техподдержку?