Просмотр полной версии : СП270 функциональная область- ошибка связи



dm55
23.01.2015, 00:58
Здравствуйте. В окне создал функциональную область - загрузить данные из плк и вычисления. В этом окне появляется ошибка связи адрес 1. В других окнах - все нормально. СП270 - мастер, сеть RS485. Подскажите в чем может быть дело?

petera
23.01.2015, 08:19
Здравствуйте. В окне создал функциональную область - загрузить данные из плк и вычисления. В этом окне появляется ошибка связи адрес 1. В других окнах - все нормально. СП270 - мастер, сеть RS485. Подскажите в чем может быть дело?
Типичные ошибки
16330
1.Из-за невнимательности неправильный адрес PLC или неправильный адрес регистра
2.В оригинальном конфигураторе и в руководстве перепутано назначение функций загрузить/передать данные из/в ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14132&p=101882&viewfull=1#post101882 исправление http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14132&p=101890&viewfull=1#post101890
Так выглядит та же функция в оригинальном конфигураторе
16332

А вообще эти функции предназначены для работы с рецептами http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13375&p=90612&viewfull=1#post90612
По этому используйте простую функцию -передать блок данных.

Замечание по ф. области.
Действие "Запуск окна" на самом деле -"В момент запуска текущего экрана". Это действие не работает в окнах!!!

dm55
23.01.2015, 13:57
Спасибо, разобрался - неправильно указал регистр.