Просмотр полной версии : Передача данных в MasterScada
Здравствуйте,
Использую СПК107
какие модули использовать и какая последовательность действий для передачи данных в Masterscada?
Малышев Олег
22.01.2015, 20:56
Добавляете Modus Serial Port,Modbus Slave. Скачиваете Universal Modbus OPC Server.
Только пользоваться этим не возможно.
А ОВЕН упорно не хочет попинать 3S.
Только пользоваться этим не возможно.
А ОВЕН упорно не хочет попинать 3S.
А какие подводные камни? Почему невозможно? Собирался как раз тестить СПК со связью на верхний уровень...
Потому, что Holding register отображаются в конфигурации, как %I. Запись в них из программы - не возможна. Поэтому, пока "верхний уровень" в них чтото не запишет - в них 0 (ноль или false).
Соответственно, retain переменную к ним не привяжешь.
Сравните с ПЛК1* или 63/73, где этот модуль писал ОВЕН.
Andrew_Stranger
22.01.2015, 21:41
Пробовал связываться по USB через codesys opc, обмен вроде как идет, но я бегло посмотрел.
Потому, что Holding register отображаются в конфигурации, как %I. Запись в них из программы - не возможна. Поэтому, пока "верхний уровень" в них чтото не запишет - в них 0 (ноль или false).
Соответственно, retain переменную к ним не привяжешь.
Сравните с ПЛК1* или 63/73, где этот модуль писал ОВЕН.
Хммм... Очень не удобно. Неужели 3S нормально I/O не может организовать, придется извращаться...