PDA

Просмотр полной версии : барьер искрозащиты



незарегистрированный
19.08.2008, 07:41
Почему между контактами барьера такое переходное сопротивление
Искра ТС-01 3-9=70 ом, 2-8=70 ом, 1-7=434 ом.

Пугачев Андрей
20.08.2008, 12:59
Таково схемотехническое решение в барьере.

7mk
20.08.2008, 14:19
Кстати, у нас такая проблема была: связать темосопротивление через барьер ТС-01 с ТРМ-138 так и не получилось. ТРМ-138 ругался, что обрыв датчика, хотя если напрямую подключить датчик ,все работало...
Почему???

Зоя
21.08.2008, 12:02
Со стороны прибора перекиньте провода а и в (которые идут с клемм Искры 7 и 9).

7mk
26.08.2008, 09:41
поменяли местами провода на клеммах 7 и 8, только после этого заработало

незарегистрированный
03.09.2008, 15:14
почему барьер искрозащиты влияет на показание прибора, очень большая погрешность 8-15 градусов? без барьера все работает, погрешность в пределах нормы. как устранить погрешность в работе прибора и барьера искрозащиты?

Зоя
05.09.2008, 13:26
Отклонение измеренного значения в Вашем случае, это постоянная величина или изменяется с ростом тем-ры?
Если постоянная, то можно использовать коррекцию "сдвиг характеристики", параметр in.SH.
Если величина переменная, то можно попробовать использовать коррекцию "наклон характеристики", параметр in.SL.

незарегистрированный
10.09.2008, 12:10
Дорогая Зоя, мы пробовали изменять наклон и сдвиг характеристик, подключали мост сопротивлений калибровали прибор, погрешность в пределах (без барьера). Но как только подключем барьер показания плавают, мы даже сделали отдельный контур заземления на нем только барьеры и ничего нет. Подвергали также калибровке связку барьер прибор результат тот же. Может барьеры бракованные? Как может заземление влиять на показание прибора? Звонили по тел. указанному в руководстве по эксплуатации (495) 174-82-82, (495) 742-4845, дозвониться не возможно, дайте пожалуста другой телефон? Как проверить может барьер вышел из строя, хотя они новые, еще гарантия не вышла. Где можно взять монтажную схему. заранее спасибо за ответы.

незарегистрированный
10.09.2008, 12:13
Забыл, цепочка такая- термометр сопротивления ТСМ50М, барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.01, вторичный прибор ТРМ201.

Зоя
10.09.2008, 17:32
Телефон тех. поддержки 221-60-64. Проверяли только на одном барьере?

незарегистрированный
11.09.2008, 11:26
У нас 12 штук, из них половина с таким дефектом. в связи с этим можем ли мы отправить их обратно к вам на ремонт. приборы новые на гарантии. если да то как это сделать, по какому адрасу высылать?

Зоя
11.09.2008, 13:15
Т.е. половина приборов показывает без погрешности, а вторая с погрешностью? Условия эксплуатации одинаковые?
Если я Вас правильно поняла, то прошу:
1. Выслать штрихкоды барьеров, которые вносят погрешность на адрес: s.chekulaev@owen.ru (s.chekulaev@owen.ru).
2. Приборы в ремонт и в письме со штрихкодами укажите название организации, от которой отправили приборы.
3. На ремонтных картах написать жалобу и просьбу передать для проверки в ГТП.

незарегистрированный
11.09.2008, 14:48
Большое спасибо так и сделаем!

leear
12.12.2008, 07:28
возможно ли подключение искра АТ по 3х проводной схеме
+питние
вход си8
общий
питание от си8

Kirill
12.12.2008, 09:31
возможно ли подключение искра АТ по 3х проводной схеме
+питние
вход си8
общий
питание от си8

Не совсем ясно, как связаны СИ8 и Искра? Ведь датчики, подключаемые через указанный барьер, не работают с СИ8.

leear
12.12.2008, 13:14
расходомер PTF питание 24В, счетный выход транзистор, расходомер во взрывоопасной зоне.

Kirill
12.12.2008, 14:58
расходомер PTF питание 24В, счетный выход транзистор, расходомер во взрывоопасной зоне.

Повторюсь: барьер Искра-АТ работает с датчиками другого типа, а именно с аналоговыми датчиками с выходом 4-20 мА.
В данном случае использовать его некорректно.

beastmaster
24.01.2013, 19:44
Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?

beastmaster
25.01.2013, 07:50
И еще вопрос в догонку: согласно иснтрукции, между клеммой 9 барьера искрозащиты и "минусом" источника питания, необходимо включать сопротивление Rн. Если у меня датчик с минимальным напряжением 14 В, а напряжение питания источника 24 В, то тогда это сопротивление получается равным нулю. Это получатеся мне нужно напрямую соединить вывод 9 с "минусовым" проводом?

Пугачев Андрей
29.01.2013, 09:38
Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?
Если напряжения нет, то барьер неисправен. Для надежности можно прозвонить цепи и проверить сопротивление (должны быть значения из паспорта). В вашем случае дополнительного сопротивления не нужно.