Просмотр полной версии : СИ8 подсчет импульсов и времени
Добрый день! У меня такая задача: на устройство приходит сигнал типа "сухой контакт", который запускает счетчик импульсов и счетчик времени (импульсы приходят с ТПР). Второй сигнал "сухой контакт" останавливает счет импульсов и времени. Мне нужны эти два значения. СИ8 справится с этой задачей?
Не понял. Второй сигнал тоже нужно считать?
Немного перефразирую. Мне нужно посчитать количество импульсов с ТПР и затраченное время за период от срабатывания первого контакта (ПУСК) до второго (СТОП). Или так - сработал концевик - пошел счет импульсов и начался отсчет времени. Сработал второй концевик - счет импульсов и время остановились.
Смотрим пункт 3.1.6 РЭ на СИ8:
Счетчик времени служит для отсчета интервалов времени и может работать в одном из
двух режимов, задаваемом в параметре Ftt:
– режим секундомера, позволяющий измерять интервалы времени от 0,01 с до 9 ч
59 мин 59,99 с при Ftt=0;
– режим счетчика наработки, позволяющий измерять суммарное время наработки
оборудования до 99999 час 59 минут при Ftt=1.
Для управления работой счетчика времени используются два входа с активным низким
уровнем: «Сброс» и «Блокировка». Низкий уровень на входе «Блокировка» приостанавливает
отсчет времени. Низкий уровень на входе «Сброс» останавливает счет и обнуляет счетчик
При отсутствии активных уровней на управляющих входах отсчет времени начинается
сразу после включения прибора в сеть. При пропадании питания накопленное значение
сохраняется в энергонезависимой памяти, что позволяет при следующем включении
продолжить прерванный отсчет.
Спасибо за помощь! А два параметра (количество импульсов и время) можно за один цикл Старт-Стоп посмотреть?
Выставляя параметр ind = 1, вы получаете возможность просматривать и количество импульсов и, при нажатии кнопки "вправо", значения счетчика времени.
РЭ стр. 19 табл. 3.1
Спасибо! Это то, что я хотел узнать!