Просмотр полной версии : Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А



izwerg
16.01.2015, 14:48
Мы измеряем температуру в диапазоне 700-750 градусов термопарой с диапазоном от -40 до 1100. При этом температура в шкафу, где находится МВ110-8А может меняться от комнатной до 45 градусов. Термопара подходит напрямую к модулю без каких-либо дополнительных соединений. Есть подозрение, что при одинаковой измеряемой температуре показания МВ110 различаются на 1-3 градуса в зависимости от температуры внутри шкафа управления. Может ли такое быть? Например, возможно ли возникновение термо-ЭДС между материалом термопары и контактами модуля, которое неправильно компенсируется?

Вольд
16.01.2015, 18:55
А соединительные провода специальные ?

izwerg
16.01.2015, 19:45
Специальнее не бывает. То есть две проволоки с одной стороны спаяны, а с другой прикручены к модулю. Термопара - ДТПК021-1.2/1,5.

Вольд
16.01.2015, 22:01
Специальнее не бывает. То есть две проволоки с одной стороны спаяны, а с другой прикручены к модулю. Термопара - ДТПК021-1.2/1,5.
Из чего сделаны проволоки и с чем и зачем они спаяны ?

Павел Братковский
17.01.2015, 06:37
Из чего сделаны проволоки и с чем и зачем они спаяны ?

izwerg имеет ввиду, что прикручена термопара самая обыкновенная, провода не наращены т.е. как есть.....

в модуле по любому стоит термодатчик, при помощи которого измеряется температура холодного спая, для компенсации показаний измеряемой температуры, суньте горячий спай или в кипящую воду 100 гр., или в водно-ледяную смесь 0гр. а пространство в шкафе оставьте как есть, считайте показания с модуля, за тем прогрейте шкаф без фанатизма, считайте показания с модуля и сделайте выводы.....а, да воду желательно брать дистиллированную.

izwerg
20.01.2015, 12:15
izwerg имеет ввиду, что прикручена термопара самая обыкновенная, провода не наращены т.е. как есть.....



Именно это и имею ввиду. Про термодатчик в модуле знаю. Вопрос в том как отрабатывает компенсация температуры холодного спая. В заявоенную точность 0.5 % в любом случае попадает. Вопрос в том, действительно ли эта разность показаний возникает в модуле или я что-то упускать в своей установке. Попробую с кипящей водой.

Вольд
20.01.2015, 12:33
В заяволенную точность 0.5 % в любом случае попадает.
А из-за чего тогда шум-гам.

Павел Братковский
20.01.2015, 12:43
Вопрос в том как отрабатывает компенсация температуры холодного спая.

про эффект Зебека знаете? знание этого эффекта ответит на все вопросы....или почти на все...

а вы среду которую измеряете термопарой, еще чем то меряете?