PDA

Просмотр полной версии : Управление двумя котлами с ПЛК



doedel
14.01.2015, 16:45
Добрый вечер! Я тут новичок, сегодня почитал форум, но ответа не нашел. Такой вопрос.
Есть котельная с двумя котлами, контроллер ПЛК-150. Получили такое замечание от экспертизы:

"С контроллера нельзя подавать дискретные выходы на 2 блока управления котлами, поскольку все дискретные выходы контроллера гальванически связаны. Рекомендуем контроллер смонтировать в шкафу и там же смонтировать 2 промежуточных реле, от которых можно управлять блоками котлов."

В паспорте ПЛК написано что на выходах есть гальваническая изоляция. Да и по схеме общей точки не видно. Или не стоит спорить с экспертом? В этом случае какие реле лучше применить?

Вольд
14.01.2015, 16:56
Дискретные выходы ПЛК150 имеют индивидуальную гальваническую развязку. Дискретные выходы контроллера могут оказаться гальванически связанными, если вы сами это сделали в своей схеме. Приведите схему и все будет ясно.

doedel
15.01.2015, 09:03
Сначала подумал что на САКЗе связал, но вроде нет. Вот схема
16182

Вольд
15.01.2015, 09:59
Сначала подумал что на САКЗе связал, но вроде нет. Вот схема
16182
Если дискретные выходы ПЛК использованы как "сухой контакт", то никакой гальванической связи между ними нет. На схеме, вроде, так и есть. Где, так называемые, эксперты увидели гальваническую связь мне не понятно.

doedel
15.01.2015, 10:41
Тогда не могли бы вы пояснить эту схему? Получается 16, 19, 21, 23 контакты гальванически связаны. И получается все нагрузки должны питаться каким-то отдельным источником. Или что это за контакты справа внизу. Не очень понятная мне схема. Может есть что-то получше, но я не нашел
http://www.owen.ru/uploads/150_sp.png

petera
15.01.2015, 11:06
Тогда не могли бы вы пояснить эту схему? Получается 16, 19, 21, 23 контакты гальванически связаны. И получается все нагрузки должны питаться каким-то отдельным источником. Или что это за контакты справа внизу. Не очень понятная мне схема. Может есть что-то получше, но я не нашел
http://www.owen.ru/uploads/150_sp.png
Это же вариант подключения внешних цепей!
Кто Вас заставляет использовать выходы ПЛК именно так?
Можно ведь и так
16185

doedel
15.01.2015, 11:12
Н, в принципе, да - Вы правы. Надо еще подумать. Сейчас у меня даже проблема больше в том что я схему подключения этих Гидроников найти не могу. Ну да это уже другое дело. Спасибо

Вольд
15.01.2015, 13:10
Тогда не могли бы вы пояснить эту схему? Получается 16, 19, 21, 23 контакты гальванически связаны. И получается все нагрузки должны питаться каким-то отдельным источником. Или что это за контакты справа внизу. Не очень понятная мне схема. Может есть что-то получше, но я не нашел
http://www.owen.ru/uploads/150_sp.png
Ты пошел по стопам "экспертов". Они то же увидели эту картинку из РЭ и сделали свое важное заключение. Куда придем с такими "спецами" ?

melky
15.01.2015, 13:38
Например ДО1 и ДО2 питаем от цепей питания одного котла, а ДО3 и ДО4 от цепей питания 2-го котла.
Внутри то выхода развязаны за счет реле, а снаружи как хотите так и подключайте.
Например часть выходов управляют цепями 24В постоянки, а часть выходов цепями 220В переменки.