PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-110-60 после отключения



lunyov_i
12.01.2015, 06:29
Доброе утро! Заметил такую необычную вещь в контроллере ПЛК-110-60:
Программу жестко не прошивал. Записываю после того как начинаю работать,
но после отключения питания значение сетевых переменных сохраняется даже через двое суток даже при
отсутствии там программы!
То есть программу заново записываю, включаются выхода связанные с сетевыми переменными.
В других контроллерах такого я не наблюдал, хотя работаю уже с Овен с 2008 года.
Переменные не определял как энергонезависимые. Так должно быть что-ли?

petera
12.01.2015, 06:45
Доброе утро! Заметил такую необычную вещь в контроллере ПЛК-110-60:
Программу жестко не прошивал. Записываю после того как начинаю работать,
но после отключения питания значение сетевых переменных сохраняется даже через двое суток даже при
отсутствии там программы!
То есть программу заново записываю, включаются выхода связанные с сетевыми переменными.
В других контроллерах такого я не наблюдал, хотя работаю уже с Овен с 2008 года.
Переменные не определял как энергонезависимые. Так должно быть что-ли?
Если под сетевыми переменными Вы подразумеваете переменные в модуле Slave, то они являются retain независимо от Вашего желания.

lunyov_i
13.01.2015, 05:53
Modbus - slave... Почему такого нет к примеру в других контроллерах. По крайней мере я такого не замечал не в ПЛК-160 не в ПЛК-100(150).

petera
13.01.2015, 08:07
Modbus - slave... Почему такого нет к примеру в других контроллерах. По крайней мере я такого не замечал не в ПЛК-160 не в ПЛК-100(150).
Есть во всех ПЛК1ХХ.