PDA

Просмотр полной версии : пм-01 возврат к заводским настройкам.



ВОВА45
11.01.2015, 20:25
Добрый день.
не могу настроить опрос приборов мв110-дн, трм-200, трм-202. через пм-01.
конфигурации лектус и мв110 брал из примеров готовых решений на вашем сайте.
пм-01 настроен на автоподъём трубки.
услуга передача данных по голосовому каналу подключена.

при запуске в логе отображается подключение 9600, 3 запроса и прибор с адресом не отвечает.
при прямом подключении всё работает.

конечно можно попробовать сменить оператора но дело в том что я не первый кто настраивал модемы и какие команды настроены неизвестно.

прошу ответить возможен ли сброс на заводские настройки или перепрошивка модемов.

Пантелеев Дмитрий
12.01.2015, 09:47
Здравствуйте. Сброса на заводские настройки нет.
На модеме со стороны модулей пропишите

AT+IPR=9600
ATE0
AT&W

Скорее всего у Вас автоопределение скорости и модем не знает на какой скорости ему обращаться к устройствам.

Сергей Мих
13.01.2015, 22:48
Здравствуйте. Сброса на заводские настройки нет.


Да, а что, AT&F в ПМ-01 не работает?