Доброго времени суток. Подскажите в чем разница между OPC серверами??? Допустим платный Lectus OPC или бесплатный OPC CoDeSys??? Зачем тратить деньги на платный OPC когда есть бесплатный???

Алексей Геннадьевич
09.01.2015, 23:06
RTFM

Читайте руководство, там всё сказано. Никто за вас это делать не будет.

Boris_K
03.02.2015, 15:51
Читайте руководство, там всё сказано. Никто за вас это делать не будет. Что-то нигде я не видел руководства к ОРС Кодесис, находил только небольшую инструкцию по его подключению...

Andrew_Stranger
03.02.2015, 16:20
У бесплатного codesysa функционал победней да и работает он только с контроллерами на codesys.

Сема
03.02.2015, 17:32
Есть же и готовые ОРС-сервера ОВЕНА, тоже бесплатные.

Boris_K
06.02.2015, 14:43
У бесплатного codesysa функционал победней да и работает он только с контроллерами на codesys. Как показала практика, у второго Кодесиса он вообще толком не работает. В техподдержке Овена подтвердили.


Есть же и готовые ОРС-сервера ОВЕНА, тоже бесплатные. Позавчера пробовал бесплатные Owen OPC Modbus и OPC RS-232. Так и не удалось получить переменные в MasterSCADA. Вы лично пробовали через них связаться с ПЛК100 под Кодесис 2?

P. S. Как поставил MasterOPC (бесплатный на 32 тега) - всё прекрасно связалось.

Andrew_Stranger
06.02.2015, 14:54
Owen OPC Modbus нормально работал у меня на столе.

жекон
06.02.2015, 15:48
У меня кодесусовский ОРС по ТСР, лет пять работает порядка 120 переменных особых проблем не было

Boris_K
06.02.2015, 18:46
Если не трудно, скиньте пожалуйста свой пример для кодесис и сервера. У меня эти ну никак не хотели работать, хоть тресни...

Pioner-KU
21.02.2015, 15:29
У меня кодесусовский ОРС по ТСР, лет пять работает порядка 120 переменных особых проблем не было
Аналогично. Теперь OPC подключен к 5 контроллерам полет нормальный.
Заметил следующие минусы:
На прямую к контроллеру не подключится, только через подключенный OPC (в настройках через шлюз (gateway)) (принцип кто первый тот и ...)
Если проект компилировался с ошибкой (не загрузились описания переменных для OPC) то опрос стопорится на данном ПЛК и дальше не идет (ниже в списке)

настройку делал по инструкции на сайте.

Николаев Андрей
22.02.2015, 21:22
Разница:
1. OPC ОВЕН. Создается для приборов ОВЕН (конфигурируемых). При работе с ними совершенно бесплатен.
В связи с чем имеет ряд ограничений, в том числе по каналу передачи данных. Идеально работает со всеми SCADA системами. Уж с MasterSCADA точно.
2. OPC CODESYS. Бесплатен, на этом плюсы заканчиваются. Минусы - ограничения по каналу связи. Глючность подключения - по этому и была создана доп. инструкция, а основная идет в комплекте с CODESYS в документации от 3S. Самый большой минус - тяжелая... Работает на Gateway, а он тяжелый, кодированный и т.д. На проектах, где больше 50 контроллеров становится непотребным.
3. Lectus OPC. Был замечательный старт-ап проект молодого программиста. Первый поддержал 20 функцию ModBus в OPC и сделал настройку объектами. Первый за вменяемые деньги... Имеет своих поклонников, вполне заслуженно. На сколько я знаю проект получил развитие уже с другими хозяевами, но я не отслеживал его путь.
4. MasterSCADA OPC. OPC от профессионалов. Умеет почти всё, все каналы связи, архивы, возможность лицензировать и защищать. Уж он то 100% должен работать с MasterSCADA :)