Просмотр полной версии : ТРМ-32. Что с ним не так? Или что с нами не так?



sky-skunk
02.01.2015, 08:12
Как только температура окружающего воздуха резко повышается, ТРМ-32 закрывает трехходовой отсекая теплообменник от внешнего контура. С этого момента температура обратки во внешнем контуре начинает расти, сравниваясь с температурой подачи и ТРМ-32 входит в клинч, работая уже по обратке, но поскольку температура обратки в такой момент значительно выше задания, то трехходовой будет постоянно закрыт, пока вода не остынет окончательно. Приходится вручную открывать трехходовой, чтобы создать перепад температур и снизить обратку за счет повышения температуры прямой воды. Объясните, если можете, что мы не так делаем и почему у нас такое происходит? На одной котельной пришлось снизить коррекцией температуру обратки (т.е. заведомо неправильно настроить датчик) иначе работать невозможно...

ASo
02.01.2015, 08:17
Гидравлическую схему нарисуйте, пожалуйста. Указав места расположения датчиков.

sky-skunk
02.01.2015, 08:37
Датчики установлены на выходе теплотрасс, внутри котельной, рядом с датчиками СПТ-961. Что-то не так в установке датчиков?

sky-skunk
02.01.2015, 08:42
Трехходовой установлен в котловом контуре и регулирует расход через теплообменники.

ASo
02.01.2015, 09:04
Вы схему приведите.

sky-skunk
02.01.2015, 09:20
А вы простым и понятным языком не могли бы объяснить причины данного явления? Если не можете, то нечего и затевать сыр-бор. Откуда я вам схему возьму? Для вас рисовать что ли буду?

жекон
02.01.2015, 09:28
А вы простым и понятным языком не могли бы объяснить причины данного явления? Если не можете, то нечего и затевать сыр-бор. Откуда я вам схему возьму? Для вас рисовать что ли буду?
Вам хотят помочь, а Вы о каком-то сыр-боре, как можно ставить диагноз не видя пациента.....

ASo
02.01.2015, 09:32
Берете листок бумаги, рисуете от руки. Фотографируете мобилой или еще чем и выкладываете.
Потому, что мне вот не понятна причина повышения обратки при закрытии клапана. Предполагаю не правильную установку датчика. Не говоря про то, что при котлах обратка вообще не нужна для регулирования, во всяком случае - для программы в ТРМ32.

sky-skunk
02.01.2015, 10:21
Вот за это спасибо. Как-то у меня возникала мысль, а зачем вообще схема регулирования завязана на обратку. В руководстве написано, что для защиты от превышения температуры обратки... Но ведь сам прибор, закрывая трехходовой и вызывает это повышение... А можно просто отключить датчик температуры обратки? Я уже писал, что искусственно занизив реальную температуру с помощью коррекции, мы получили более-менее приемлемый результат работы прибора... Неужели никто не сталкивался с подобным явлением? А причина повышения обратки очень проста. При открытом трехходовом перепад температур при околонулевой наружной составляет 10 градусов. И в соответствии с графиком обратка держится на уровне 40 градусов. Но когда трехходовой начинает прикрываться, перепад начинает уменьшаться и обратка превышает заданное значение и прибор переходит в режим защиты P--2. И все. Поскольку мы перестаем греть прямую, температура в системе выравнивается, перепад температур исчезает.

Фадеева Надежда
12.01.2015, 10:58
Здравствуйте. При работе с котлами датчик Т обр.воды, как правило, действительно не требуется (сам режим необходим при возврате обратной воды в теплоснабжающую организацию - чтобы не платить штрафы).
Для того, чтобы исключить влияние режима Обратная на работу системы можно сделать следующее:

- вариант 1 - если не отключать уже установленный датчик - завысить заданный в приборе график по Т обр.воды - в параметрах U-06 = U-08 = 100 - прибор перейдет в режим защиты от превышения Т обр.воды только при перегреве свыше 100 гр.Ц;

- вариант 2 - если не использовать датчик Т обр.воды вообще - просто не подключить датчик нельзя. Необходимо вместо него подключить на вход резистор номиналом 50 либо 100 Ом (в зависимости от модификации прибора ТРМ32) на клеммы 33,34,35 и задать коррекцию F-02 = 20.

Номера клемм и параметров указаны для корпуса Щ4.