Просмотр полной версии : Как соединить ПЧВ и ПР114
Имеются две приточки в паркинге. Паркинг 2-х этажный, приточки на разных этажах. И есть одна вытяжка. По заданию нужно чтобы при включении одной из приточек вытяжка работала на 50% от мощности. Судя по схемам подключения, ПЧВ будет работать по определнному алгаритму, будет привязан к одной из приточек. Поэтому в схему я добавил ПР 114. Вопрос: правильно ли я рассуждаю, и как соединитть между собой ПЧВ и ПР114?
Павел Братковский
26.12.2014, 09:54
соединитть между собой ПЧВ и ПР114?
задача решаемая, либо по 4..20мА или по 0..10в, есть вариант дискретными выходами жестко задавать скорости....
можно не применяя пр114 задать две скорости частотнику, через дискретные входа и в зависимости от кол-ва включенных приточек задавать скорость....
Спасибо! Если обойтись без ПР114, сигнал о включении приточек я подвожу к клемам 12-18 и 12-19, а непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?
Василий Кашуба
26.12.2014, 12:48
Спасибо! Если обойтись без ПР114, сигнал о включении приточек я подвожу к клемам 12-18 и 12-19, а непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?
Посмотрите как здесь рекомендуют.
Павел Братковский
26.12.2014, 15:36
непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?
скорее алгоритм работы зададут приточки...
Алексей ПМ
27.12.2014, 00:59
нет, алгоритм задается производителем работ в настройках ПЧ, а приточки дадут сигнал либо на 50, либо на 100%.
Антон_С, да Вы правы, управлять надо по дискретным входам, использовать считаю нужным битные функции.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot