Имеются две приточки в паркинге. Паркинг 2-х этажный, приточки на разных этажах. И есть одна вытяжка. По заданию нужно чтобы при включении одной из приточек вытяжка работала на 50% от мощности. Судя по схемам подключения, ПЧВ будет работать по определнному алгаритму, будет привязан к одной из приточек. Поэтому в схему я добавил ПР 114. Вопрос: правильно ли я рассуждаю, и как соединитть между собой ПЧВ и ПР114?

Павел Братковский
26.12.2014, 09:54
соединитть между собой ПЧВ и ПР114?

задача решаемая, либо по 4..20мА или по 0..10в, есть вариант дискретными выходами жестко задавать скорости....

можно не применяя пр114 задать две скорости частотнику, через дискретные входа и в зависимости от кол-ва включенных приточек задавать скорость....

Антон_С
26.12.2014, 10:57
Спасибо! Если обойтись без ПР114, сигнал о включении приточек я подвожу к клемам 12-18 и 12-19, а непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?

Василий Кашуба
26.12.2014, 12:48
Спасибо! Если обойтись без ПР114, сигнал о включении приточек я подвожу к клемам 12-18 и 12-19, а непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?
Посмотрите как здесь рекомендуют.

Павел Братковский
26.12.2014, 15:36
непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?

скорее алгоритм работы зададут приточки...

Алексей ПМ
27.12.2014, 00:59
нет, алгоритм задается производителем работ в настройках ПЧ, а приточки дадут сигнал либо на 50, либо на 100%.