Просмотр полной версии : Том 148+плк110+сп270
Нужна помощь!!! Плк стоит мастером трм и панель слейвом. С панели задаю уставку, плк передает её в трм. Так вот собственно проблема: при передачи двух значных чисел все работает. Трм принимает уставку и начинает нагрев. Но при задании уставки 100+ т.е трёх значное, Трм не принимает её. При этом плк все обрабатывает и передаёт. В чем проблема???
В конфигурации ПЛК каким подэлементом записываете уставку?
В параметрах модуля какое значение выбрано в пункте Float type? Если стоит Float, то попробуйте выбрать другие.
Т.е. панель у Вас слейв, на сколько я понимаю.
Так вот, что бы ПЛК правильно читал/писал в панель значения Float, нужно в Universal modbus device, в котором переменные для панели, в настройках выбрать для Byte Sequence -Native
16222
Про трм не скажу, не знаю.
Александр Ч.
22.01.2015, 09:23
НМВ десятичное 100 особо ничем не отличается от 99 или 101, даже одного байта достаточно. Может влиять параметр - b.CH.H Верхняя граница задания уставки, если он равен 100.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot