PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования с низкой температурой эксплуатации



titan
25.12.2014, 19:09
Прошу совета в подборе оборудования для построения системы блокировок безопасности на спецтехнике (замена вышедшего из строя комплекта оборудования установленного на японской автовышке).

Требования к оборудованию (строим на PLC т.к. требуется довольно хитрый алгоритм работы):
- температура эксплуатации -35 +50 !!!
- питание DC 24v
- защита IP, чем выше, тем лучше
- входы цифровые 18 шт.
-входы аналоговые 4…20 мА 8шт.
-выходы релейные 14 шт.

На данный момент пристально смотрю на ПЛК 110 (новый), но проблема с модулем ввода-вывода аналоговых сигналов (температура эксплуатации).

Павел Братковский
25.12.2014, 21:19
- защита IP, чем выше, тем лучше

это скорее всего придется самому, защиту делать...ну например ящик IP54 думаю подойдет, с 65 стопудово подойдет...

что касается низких температур в ящик который вам по любому придется брать, ставите обогреватель, и (или) пакетик осушителя, силикогель иль че по круче....

тут глянул на условия эксплуатации пр110 -25....45 гр. и удивился, 2 года стоит в правильном шкафу, без наваротов и пашет сутками....-45 ОЧЕНЬ редко но бывает....-30, 1 месяц может быть...

Николаев Андрей
26.12.2014, 10:13
ПЛК110-60 новый + МВ110-8А (есть тесты по работе при отрицательных температурах).
Пишите a.nikolaev@owen.ru

lara197a
26.12.2014, 10:53
Андрей, старые(100,110) то же не один год работают от-40, до +50.
Без выключений, круглосуточно, зимой и летом.

titan
26.12.2014, 11:57
Спасибо за отзывы, как я понимаю, комплект ПЛК110-60 новый + МВ110-8А должен стабильно работать при низких температурах.

На днях буду заказывать.