Просмотр полной версии : Первый раз с ТРМ 132М-01



Venya
22.12.2014, 21:54
Товарищи, я теплотехник, понятия не разбираю в слабых токах, пытаюсь разобратся в тэрээме на кнопках. Вроде отопление работает (с горем пополам), а ГВС творит бред от 25гр без разбора!! до 105!!!! при разборе, при чем это д/с! Я механикой погасил, но так не может продолжаться вечно. Слаботчник меня бросил. Дело в том, что КЗР открывается на полную катушку и поднимает температуру до теплоносителя, а когда датчик показывает 60, он начинает МЕДЛЕННО закрыватся, чем доводит tГВС до максимума. Как мне ограничить подъем КЗР минимально на подогрев, а не на разнос системы? PS на нем же висит ЦО. :confused:

Фадеева Надежда
23.12.2014, 10:20
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, проводили ли Вы автонастройку? На данный момент, судя по описанию, пропорциональная составляющая и интегральная слишком малы. Без автонастройки коэффициенты также можно подкорректировать: Меню/ Отопление/ Регул.Тотоп./ Кр увеличить с 10,0 (заводское значение) до 50,0 и отследить - на сколько уменьшится перегрев.