PDA

Просмотр полной версии : трм-133 постоянные сбои



pragmadroid
22.12.2014, 15:45
Установлены два ТРМ-133 на две вент. камеры. К ним подключены по три термосопротивления Pt100. Постоянно происходят аварии то на одном , то на другом ТРМ (Доб, Дн, Дпр). Сами датчики проверили, протянули, концы перезаделали, ничего не помогает. Такое ощущение , что входа время от времени в хаотичном порядке дают сбой. Может такое быть?

Павел Братковский
23.12.2014, 05:06
в этой жизни все может быть.....какие линии к датчикам, как проложены, длинна линий, имитаторы датчиков пробовали......

Андрей 74
23.12.2014, 09:09
Все линии датчиков, в том числе дискретных (входы С1-С5) необходимо проложить экранированным кабелем или витой парой типа FTP, особенно если используются частотные регуляторы.Экран нужно надежно заземлить в щите управления.

pragmadroid
23.12.2014, 10:56
Длина линий разная , кабель экранированный

Фадеева Надежда
25.12.2014, 10:37
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, контроллеры ТРМ133 установлены в одном шкафу с силовой частью? Преобразователи частоты используете?

pragmadroid
25.12.2014, 11:57
да , контроллеры установлены в одном шкафу с силовой частью, но никаких частотников нет

Фадеева Надежда
25.12.2014, 12:15
Попробуйте, пожалуйста:
- отключить экраны линии связи датчик-прибор от земли (на случай, если с земли что-то приходит);
- параллельно контактам коммутирующей аппаратуры установить RC-цепочки (R = 50...100 Ом, С = 0,01...0,1 мкФ).

pragmadroid
25.12.2014, 12:30
экраны я не подключал, а вот с RC-цепочками проблемы