PDA

Просмотр полной версии : ИП 320



jus
20.12.2014, 18:57
Доброго времени суток. При загрузке проекта в панель (панель мастер) загрузка происходит успешно, но на экране пусто. В режиме слейв всё нормально.

cerceli
02.02.2015, 10:31
Как вытащить данные с ип320?

zendo057
26.03.2015, 19:58
Ни могу разобраться в следующем. Как при включении допустим переключателя на станке панели перейти на другой экран, при дальнейшем переключении
на другой экран,еще при переключении перейти на другой экран.Какой регистр выставить в графе интерактивный контроль.

amn
27.03.2015, 00:11
Какой захотите, только имейте в виду, что в следующем по счету регистре будет номер текущего экрана. Надо только установить галку "авт. смена экрана". В примере у меня стоит регистр 7. Туда надо будет писать из контроллера желаемый номер экрана.

zendo057
27.03.2015, 18:16
Какой захотите, только имейте в виду, что в следующем по счету регистре будет номер текущего экрана. Надо только установить галку "авт. смена экрана". В примере у меня стоит регистр 7. Туда надо будет писать из контроллера желаемый номер экрана.
Тоесть если в поекте задействовано восемь регистров от 0 до 7, то в инт контроль я могу поставить скажем регистр 8 или 9?.и в этот регистр я могу
пересылать номер экрана? например move 2 в рег 9?и откроется зкран 2? так чтоли?

amn
28.03.2015, 14:18
Да, если сомневаетесь посмотрите вырезку из документации :)

zendo057
28.03.2015, 22:03
Спасибо Белгороду привет.

zendo057
15.04.2015, 21:56
ПОДСКАЖИТЕ как сделать чтобы при изменении состояния менялся цвет(фон) индикатора,а напр при аварии регистр мигал
рс цвет наверное сам поменяется ,а вот регистр...? Проверить нет возможности пока нет в наличии панели.поэтому и вопрос.

amn
15.04.2015, 22:27
Для включения и выключения используем один или два бита (один включает, другой выключает) и бит для индикации (состояния или аварии). В программе разделяем управление с панели от отображения реального состояния. Если все ОК, то биту индикации присваиваем текущее состояние, если авария - то мигающую переменную.

Валенок
16.04.2015, 00:49
Кокое моргание в ИП ?

amn
16.04.2015, 01:47
Панель читает бит для индикатора, который меняет свое значение с определенной частотой

zendo057
16.04.2015, 07:26
Всетаки не ясно.Давайте разобъем вопрос на два.Бит в состоянии 0,на панели он в виде индикатора имеет светлый фон,затем бит переходит в состояние 1 и он должен иметь темный фон.вот это не понятно,как?

zendo057
16.04.2015, 07:29
Кокое моргание в ИП ? Лично сам видел на видео

amn
16.04.2015, 09:39
Из ПЛК записываете 1 или 0 в бит, который должен отображать индикатор. Остальное панель сделает сама в точности так, как Вы и описали.

Валенок
16.04.2015, 13:49
Вы о рукодельном моргании индикатором что ли ? Я уж подумал что ИП напильником обработали втихоря

zendo057
16.04.2015, 17:03
С первым вопросом все ясно,внимательно перечитав руководство понял,но всеравно спасибо.Теперь второй.На видео я видел,над индикатором цифра 1,я так пологаю что это регистр,а может и нет.В коментарии к видео сказано-если все в норме,насос работает,проток,давление в норме,то 1 не прерывна.Если происходит авария то 1 на панели моргает.Вот как это выполнено? Что моргает четко видно на видео. Панель ИП320.Если найду видео дам ссылку если надо.С уважением Владимир.

amn
16.04.2015, 17:43
Если 1 моргает, то это точно регистр. Используйте динамический текст, в котором для значения 0 отображаемым текстом сделайте пробел, а для значения 1 напишите единичку или любой другой текст, который должен моргать. В этом случае если регистр будет равен 0 отобразится пустое место, а если 1, то соответственно 1 или что Вы там напишите.

zendo057
16.04.2015, 20:55
Кокое моргание в ИП ? вОТ ссылка

zendo057
16.04.2015, 23:34
Если 1 моргает, то это точно регистр. Используйте динамический текст, в котором для значения 0 отображаемым текстом сделайте пробел, а для значения 1 напишите единичку или любой другой текст, который должен моргать. В этом случае если регистр будет равен 0 отобразится пустое место, а если 1, то соответственно 1 или что Вы там напишите. Наверное зто и есть так.

Валенок
17.04.2015, 11:03
Не наверно. Точняк.
Или, если ИП - мастер, то можно в asciiz-строку писать '', '1', '', ....

По ссылке - предпочел бы текстовую информацию о состоянии насосов, т.к. в большинстве случаев состояний существенно больше чем тупо 2 (вкл/выкл это состояние пускателя)