Просмотр полной версии : ПЛК 110.30 v2 адреса переменных Modbus(master) в конфигурации ПЛК
Добавил в конфигурацию универсальный модбус девайс. В нем добавил входные и выходные переменные.
Смутило следующие - входные и выходные переменные имеют один тип адресного пространства %Q...(в старой версии ПЛК входные были %I..., выходные - %Q...)
Так и должно быть???
lara197a
19.12.2014, 22:42
проверил- так и есть.
А при символьной адресации не все ли одно?
Филоненко Владислав
20.12.2014, 11:51
Да, все теперь %Q. Старая бага была в 1-й версии. Теперь можно внутрь slave-ов Modbus вставлять slave и мастера различных протоколов и 1 кликом получать разнообразные шлюзы и мосты ModBus(ASCII,RTU,TCP)<=>ОВЕН(ASCII,RTU), ModBus(ASCII,RTU,TCP), DCON(ASCII,RTU).
Раньше %I доступна не была для такого режима и это было очень неудобно, а менять уже было поздно...
Да, все теперь %Q. Старая бага была в 1-й версии. Теперь можно внутрь slave-ов Modbus вставлять slave и мастера различных протоколов и 1 кликом получать разнообразные шлюзы и мосты ModBus(ASCII,RTU,TCP)<=>ОВЕН(ASCII,RTU), ModBus(ASCII,RTU,TCP), DCON(ASCII,RTU).
Раньше %I доступна не была для такого режима и это было очень неудобно, а менять уже было поздно...
Спасибо за ответ. И за доп. функционал.
А нельзя ли попинать 3S, чтобы тоже самое было и в КДС3 ???
Филоненко Владислав
22.12.2014, 11:57
Ну если только для пинания использовать чемодан денег...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot