19.12.2014, 22:25
Добавил в конфигурацию универсальный модбус девайс. В нем добавил входные и выходные переменные.
Смутило следующие - входные и выходные переменные имеют один тип адресного пространства %Q...(в старой версии ПЛК входные были %I..., выходные - %Q...)
Так и должно быть???

lara197a
19.12.2014, 22:42
проверил- так и есть.
А при символьной адресации не все ли одно?

Филоненко Владислав
20.12.2014, 11:51
Да, все теперь %Q. Старая бага была в 1-й версии. Теперь можно внутрь slave-ов Modbus вставлять slave и мастера различных протоколов и 1 кликом получать разнообразные шлюзы и мосты ModBus(ASCII,RTU,TCP)<=>ОВЕН(ASCII,RTU), ModBus(ASCII,RTU,TCP), DCON(ASCII,RTU).
Раньше %I доступна не была для такого режима и это было очень неудобно, а менять уже было поздно...

Samel
21.12.2014, 19:11
Да, все теперь %Q. Старая бага была в 1-й версии. Теперь можно внутрь slave-ов Modbus вставлять slave и мастера различных протоколов и 1 кликом получать разнообразные шлюзы и мосты ModBus(ASCII,RTU,TCP)<=>ОВЕН(ASCII,RTU), ModBus(ASCII,RTU,TCP), DCON(ASCII,RTU).
Раньше %I доступна не была для такого режима и это было очень неудобно, а менять уже было поздно...

Спасибо за ответ. И за доп. функционал.

ASo
21.12.2014, 19:19
А нельзя ли попинать 3S, чтобы тоже самое было и в КДС3 ???