PDA

Просмотр полной версии : Масштаб отчета



VVS_123
16.12.2014, 11:14
Как сделать,что бы отчет выводился в нужном мне масштабе?Например всегда по ширине страницы?

SCADAMaster
16.12.2014, 16:37
Вы имеете ввиду само окно или настройки страницы в этом окне.
Размер окна задается в поле "Размер" на вкладке "Отчеты". Размер самой страницы в окне задается в окне предварительного просмотра.

VVS_123
16.12.2014, 17:39
Спасибо,там тоже полезные настройки.Не думал,что они там.Но нужную не нашел.
Открывается так:15742
А хочется что бы сразу вот так:
15743
Меняется только масштаб.Наверняка есть какая-то хитрая настройка.

SCADAMaster
16.12.2014, 18:10
Самая правая кнопка в меню - "По ширине страницы", нажмите на нее.

VVS_123
16.12.2014, 18:23
В следующий раз опять не по ширине страницы.Хочется что бы сразу по ширине.Сам.

SCADAMaster
16.12.2014, 18:40
Откройте редактор отчетов, в свойствах отчета найдите "Настройка предварительного просмотра", там нажмите эту же кнопку.

VVS_123
16.12.2014, 18:55
Никак найти не могу.Толи слепой,то ли тупой.Вас не затруднит скриншот или поподробнее где это.

SCADAMaster
16.12.2014, 19:00
Скриншот в приложении.

VVS_123
21.12.2014, 14:45
Чудеса какие-то.У меня нет панели инструментов здесь.И исчезает галка "показывать панель инструментов".При следующем заходе она снята.Ставлю,а потом опять ее нет.

SCADAMaster
21.12.2014, 16:21
Попробуйте открыть редактор отчетов, затем выполнить в меню скады Сервис - Параметры - Gui, установите тему "Офис 2003".

VVS_123
22.12.2014, 10:33
Появилась панель,спасибо.Сам бы точно не догадался.Чтобы не плодить новые темы - спрошу тут.Стоит задача проанализировать параметр согласно таблице.(Есть таблица температуры на улице и температуры отопления.По какому принципу она составлена объяснить не могут,но ей руководствуются).В статье наткнулся на следующее упоминание.
15835
Но с какой стороны к этому подступиться не пойму.Может ссылочку на литературу дадите или направление укажете,где копать.

SCADAMaster
22.12.2014, 10:40
Не совсем понятно что вам требуется - погодное управление?
Опишите подробнее вашу задачу.

VVS_123
22.12.2014, 12:35
Измеряем температуру на улице,измеряем температуру отопления,(сравниваем с тем,которая должна быть согласно ТАБЛИЦЕ для этой температуры на улице) и выводим на экран на сколько отопление перегрето или недогрето.Вот если бы вместо таблицы было формула - я понимаю как сделать.А так - нет.

SCADAMaster
22.12.2014, 13:19
В вашем случае единственным вариантом будет создать или ФБ "Кусочно-линейная функция" (нужна опция MSRT-ALS) или реализовать зависимость при помощи "Расчета" (или скрипта). Выход архивировать и выводить на тренд. Затем при помощи операции тренда "Разность графиков" выводить разность между реальной температуры воды и расчетной.