Имеется насосная станция поддержания давления с одним насосом, управляет всем ПЧВ3.
На встроенном контроллере частотника была реализована функция засыпания и пробуждения при низком расходе.
Итог!
После 6 месяцев нормальной работы ПЧ перестал засыпать при всех удовлетворительных параметрах для этого.
В итоге был произвиден сброс ПЧ на заводские настройки после чего он вобще не запускает насос не в авто не в ручном режиме, клемма 18 замкунута, привод исправен проверял прямым включением.
Что может быть? Даже из конфигуратора управление не работает, молчит
Трофимов Артем
15.12.2014, 17:07
в заводском значении 5-12 стоит инверсный останов ( 2) - уберите его, и сможете запустить двигатель.
в заводском значении 5-12 стоит инверсный останов ( 2) - уберите его, и сможете запустить двигатель.
Спасибо большое! Так и есть все заработало:D
Следующая беда!
при достижении частоты 40 и выше Гц выдает поочередно ошибку 8 и 13 в итоге вырубается и постоянно ошибка 13, при этом двигатель издает чудовищные звуки.
Ошибка так понимаю, что превышен предел тока двигателя, включал насос на прямую и замерив клещами каждую фазу получилось что при номинале 11.5 факт 7,5 включение треугольник.
Неужели ПЧВ приказал долго жить?
Павел Братковский
16.12.2014, 05:44
выдает поочередно ошибку 8 и 13 в итоге вырубается и постоянно ошибка 13
ошибка 8 Напряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.
ошибка 13 Превышен предел пикового тока инвертора.
с питанием инвертора все в порядке ?
ко нибудь по подробнее, вернее по простому может про эти ошибки рассказать?
ошибка 8 Напряжение промежуточной цепи падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.
ошибка 13 Превышен предел пикового тока инвертора.
с питанием инвертора все в порядке ?
ко нибудь по подробнее, вернее по простому может про эти ошибки рассказать?
С питанием все нормально все клеммы протянул все ок!
Насчет ошибок тоже понять немогу их формулировку
Павел Братковский
16.12.2014, 08:44
я так понимаю пвч питается от 3х фаз...двагатель 380\660в?
8 ошибка я так предполагаю, это три фазы выпрямляются полным мостом, с него и идет мало напряжения, т.е. либо фазы нет либо что то с мостом, может с конденсаторами которые стоят после моста... как следствие происходит ошибка 13....
Трофимов Артем
16.12.2014, 09:22
как ответил Вам на письмо по почте - насос у Вас погружной или циркуляционный? с погружными бывают такие проблемы связанные с бросками тока , когда насос прокачивает попадающие частицы или пузырьки воздуха. переведите ПЧВ в скалярное управления, тогда компенсации скольжения и нагрузки выключатся ( ток снизится) - грубо говоря отключится поддержание крутящего момента на валу, но на погружниках - это можно делать
Насос как раз центробежный стационарный, но 6 мес работал безупречно, вся эта ересть произошла после того как заглючил сначала внутренний ПЛК(описывал выше), далее сделал сброс на заводские настройки, настроил параметры двигателя все по мануалу.
И вот такая ерунда, черз ЛПО в ручном поднимаю до 30 все норм, только перехожу 40 сразу ошибки и отключение