PDA

Просмотр полной версии : Помогите подобрать оборудование



KnDmPetr
12.12.2014, 21:39
Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите подобрать оборудование для решения задачи:
15693
Имеется вентустановка с частотным преобразователем на нагнетающем вентиляторе. Имеется 6 ролетных ворот с чем то вроде теловых завес по бокам каждых ворот, представляющих собой коллекторы с соплами. На каждую пару коллеторов (одни ворота) установлена отсекающая арматура.
Стоит задача: в зависимости от того сколько ворот открыто управлять пропорционально производительностью нагнетающего вентилятора в дневное время, а в ночное - открывается вся арматура и устанавливается минимальная производительность нагнетающего вентилятора (для поддержания в помещениях плюсовой температуры).
Я предполагаю решать задачу так: на каждые ворота установить по магнитоконтактному датчику, датчики свести на программируемое реле ПР114, дополнительно к одному релейному входу ПР114 подключить суточное реле времени (для переключения день/ночь), с релейных выходов ПР114 открывать/закрывать отсекающую арматуру, с аналогового выхода ПР114 управлять через частотник производительностью нагнетающего вентилятора.
Но имеются проблемы: мне не доводилось самому программировать реле так как на руках его нет и не будет (я только разрабатываю проект), а у заказчика нет специалиста чтобы его запрограммировать.
Возникает вопрос: можно ли решить данную задачу с помощью другого оборудования ОВЕН без программирования (написания программы), с меню других приборов ОВЕН я думаю они разобраться смогут.
Заранее благодарю всех откликнувшихся помочь с решением данной задачи.

Павел Братковский
12.12.2014, 21:53
конечно можно....
самый простой вариант.... трм1 с выходом 4..20мА, которые подать на частотник, поставить датчик давления в системе, и по нему ориентировать частотник, как крутить вентилятор......

rovki
12.12.2014, 21:57
.Таймер на входа ПР не нужен ,есть в ПР часы (если заказать нужный). Подробнее напишите ТЗ ,могут помочь люди ,в долгие НГ праздники ...:rolleyes::D ,а вы им ТО в ответ проведете ;)
Сама задача очень простая....

rovki
12.12.2014, 22:40
Немного отвлекся в других темах -вот вам подарок к НГ -управление ПЧВ и заслонками тепловых завес ,если правильно понял задание

Алексей ПМ
12.12.2014, 23:10
.Таймер на входа ПР не нужен ,есть в ПР часы (если заказать нужный). Подробнее напишите ТЗ ,могут помочь люди ,в долгие НГ праздники ...:rolleyes::D ,а вы им ТО в ответ проведете ;)
Сама задача очень простая....

не фахф... есть вероятность, что поездка на ТО может быть = межсервисному пробегу ) страна то у нас не ватикан...

KnDmPetr
13.12.2014, 08:58
rovki Огромное спасибо, но не могли бы вы немного переделать.
Не задействовать внутренний таймер ПР114 (так как у заказчика нет специалиста чтобы программно менять время и перепрошивать прибор), а использовать еще 1 релейный вход, к нему будет подключено суточное реле (пусть лучше время задают привычным для них способом с помощью реле времени).
Если подробнее, то ТЗ типа такого:
одни из ворот открыты - релейный контакт ПР114 разомкнут
одни из ворота закрыты - релейный контакт ПР114 замкнут
ПЧВ управляется с аналогового выхода ПР114 (сигнал предполагаю 4-20мА)
наступает ночь, суточное реле времени будет выдавать замкнутый контакт - соответственно контакт реле ПР114 "ночь" замкнется.
Извиняюсь, но не смог разобраться как реализован аналоговый выход. Может сможете "маминым" языком рассказать (можно в личку).

rovki
13.12.2014, 12:12
rovki Огромное спасибо, но не могли бы вы немного переделать.
Не задействовать внутренний таймер ПР114 (так как у заказчика нет специалиста чтобы программно менять время и перепрошивать прибор), а использовать еще 1 релейный вход, к нему будет подключено суточное реле (пусть лучше время задают привычным для них способом с помощью реле времени).
Если подробнее, то ТЗ типа такого:
одни из ворот открыты - релейный контакт ПР114 разомкнут
одни из ворота закрыты - релейный контакт ПР114 замкнут
ПЧВ управляется с аналогового выхода ПР114 (сигнал предполагаю 4-20мА)
наступает ночь, суточное реле времени будет выдавать замкнутый контакт - соответственно контакт реле ПР114 "ночь" замкнется.
Извиняюсь, но не смог разобраться как реализован аналоговый выход. Может сможете "маминым" языком рассказать (можно в личку).
Вот вам с внешним таймером .
Считаем сколько ворот открыто (от 0до 6) .Что бы на аналоговом выходе при максимальной мощности была 1(100%) ,нужно поделить на 6 ,но тогда получим ,что при всех закрытых дверях у вас будет 0 мощности ,что не соответствует вашему желанию ,поэтому 6 делим ,например на 8 -получаем 0,75 и добавляем смещение 0,25 .Получает при всех закрытых воротах (0) -0,25 мощности ,а при всех открытых максимальную мощность (1 или 100%).Если нужен другой диапазон (не 25%-100%) ,то подберите другие коэффициенты (два числа)....

Чигин Сергей
24.12.2014, 12:42
Добрый день Подскажите пожалуйста какой необходим прибор для следующей задачи необходимо с помощью регулирующего клапана и датчика давления регулировать расход

lara197a
24.12.2014, 13:02
ТРМ10............

Александр Ч.
25.12.2014, 09:07
Лучше ТРМ12 или ТРМ212

Зоя
25.12.2014, 09:51
Добрый день Подскажите пожалуйста какой необходим прибор для следующей задачи необходимо с помощью регулирующего клапана и датчика давления регулировать расход

Если клапан управляется дискретными сигналами, то лучше использовать ТРМ12
Если клапан управляется аналоговыми сигналами 4...20мА/0...10В, то подойдет ТРМ10, ТРМ212, ТРМ210

KnDmPetr
25.12.2014, 15:48
Уважаемые Чигин Сергей, lara197a, Александр Ч., Зоя, у вас элементарное чувство такта есть??? Тема создана с определенным вопросом, ответ был получен. Не флудите в теме. Есть вопрос для обсуждения - создайте новую тему. Левый вопрос, который Вы здесь обсуждаете, преподают на 2 курсе института, насколько я помню.

Павел Братковский
26.12.2014, 15:43
Тема создана с определенным вопросом, ответ был получен.

ни ужели, темы жалко...???


Левый вопрос, который Вы здесь обсуждаете, преподают на 2 курсе института, насколько я помню.

вопрос который вы задаете, решаем без института....

KnDmPetr
27.12.2014, 13:29
Павел Братковский, решили пофлудить или постов набить???

Павел Братковский
27.12.2014, 19:00
и то и другое...

Denzab
28.12.2014, 16:13
купили программируемое реле ОВЕН ПР110.24В.8Д.4Р-4 , подскажите пожалуйста как с помощью Owen logic написать нужную нам программу ( описано ниже)

Нам нужно чтобы со счетчика воды, релешка получала импульс , умножала его на константу и делила на время с прошлого импульса , и полученное число выводила на модуль интерфейсный для этой релешки , а потом на rs-485, что бы я мог увидеть это число на компьютере.

В тех.поддержке сказали, что такой вариант использования возможен ( именно там и посоветовали это устройство) , но не очень понятно как его так запрограмировать...

Павел Братковский
28.12.2014, 16:46
задачу напишите в программируемых реле, в областях применения пр110, там дядьки помогут, если хотите сами разобраться, то есть курс по ОЛ, к реле вам еще ПР-МИ надо.....

как я понял вам импульсы со счетчика нужно перевести в поток, скажем литры в час, и счетчик, сколько воды прошло ..так?

Denzab
28.12.2014, 16:56
задачу напишите в программируемых реле, в областях применения пр110, там дядьки помогут, если хотите сами разобраться, то есть курс по ОЛ, к реле вам еще ПР-МИ надо.....

как я понял вам импульсы со счетчика нужно перевести в поток, скажем литры в час, и счетчик, сколько воды прошло ..так?

да именно так .
А ПР-МИ есть