установили на удалённом объекте три прибора - МУ110-220.16Р,МВ110-224.8АС,МВ110-224-16Д. Так вот суть проблемы - конфигуратором устанавливаю адреса соответственно - 16,24,32!!! по отдельности опрос идёт прекрасно, но при объединении их в единую сеть и первом обращении - 16Р и 8АС данные снимаются после чего - эти два прибора между собой начинают общаться(перемигиваться индикаторами RS485) даже при отключённом OPC сервере(физическом отключении), соответственно они забивают линию и опроса нет - ошибка снимается - снятием питания или разрыв RS485 между приборами!!! Пока что решили вопрос заданием 11-ти битного адреса одному из приборов - вроде проблема пропала, но доставили в шкаф прибор МЭ110-220.3М с адресом 8 - и проблема повторилась - только теперь с 16Д!!! Объясните что это?? Все приборы настроены на протокол OWEN!!!:confused:
Работайте по мотбас - по протоколу овен приборы 16Р 16д могут работать по сети некорректно (8 канальные еще можно)--так что только мотбас! Опрашивайте по возможности маской входов-выходов. Ну и конечно интерфейс должен быть последовательным и удаленность объекта и линия в соответствии..
yurgin_777
12.12.2014, 20:26
Работайте по мотбас - по протоколу овен приборы 16Р 16д могут работать по сети некорректно (8 канальные еще можно)--так что только мотбас! Опрашивайте по возможности маской входов-выходов. Ну и конечно интерфейс должен быть последовательным и удаленность объекта и линия в соответствии..
Протокол «овен» отлично работает и главное он бесплатный.
yurgin_777
12.12.2014, 20:27
установили на удалённом объекте три прибора - МУ110-220.16Р,МВ110-224.8АС,МВ110-224-16Д. Так вот суть проблемы - конфигуратором устанавливаю адреса соответственно - 16,24,32!!! по отдельности опрос идёт прекрасно, но при объединении их в единую сеть и первом обращении - 16Р и 8АС данные снимаются после чего - эти два прибора между собой начинают общаться(перемигиваться индикаторами RS485) даже при отключённом OPC сервере(физическом отключении), соответственно они забивают линию и опроса нет - ошибка снимается - снятием питания или разрыв RS485 между приборами!!! Пока что решили вопрос заданием 11-ти битного адреса одному из приборов - вроде проблема пропала, но доставили в шкаф прибор МЭ110-220.3М с адресом 8 - и проблема повторилась - только теперь с 16Д!!! Объясните что это?? Все приборы настроены на протокол OWEN!!!:confused:
Ваши приборы 16 канальные и адреса должны быть кратны 16 каналам, тоесть первый прибор адрес «2» + 16, значит второй прибор адрес «18», третий адрес «34»и так далее. Если 8 каналов то к предыдущему добавляете +8, как то так.