Просмотр полной версии : ТРМ 101 и ПЛК 154
Eugene1992
11.12.2014, 23:52
Люди, я очень чайник в этом деле, у меня диплом, в дипломе нужно соединить ТРМ101 и ПЛК 154, что для этого нужно?
http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyator_s_universal_nim_vhodom_i_rs_485_owe n_trm101/opisanie прочитать инструкции, в краткой пол словами схема подключения на рисунке найти RS-485 клеммы А и В не перепутав подключить к таким же на плк, в http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf найти как добавить модбас мастер и повторить сетевые настройки порта, чтоб трмка могла передать данные, возвращаясь к иннструкциям на трм, найти таблицу регистров которые можно прочитать/записать и вставить требуемое в конфигураторе плк
Такой вопрос. Можно ли подключить 2 трм(1, 212) к 1 плк серии 100/150/154 по rs-458? Необходимо ли дополнительное оборудование? Есть ли возможность передачи данных с луч - 1АМ на ПЛК 100/150/154?
_Mikhail
21.05.2015, 07:36
Такой вопрос. Можно ли подключить 2 трм(1, 212) к 1 плк серии 100/150/154 по rs-458? Необходимо ли дополнительное оборудование? Есть ли возможность передачи данных с луч - 1АМ на ПЛК 100/150/154?
ТРМ212 может быть подключен по RS485, ТРМ1 нет, вместо него нужно взять ТРМ201. ЛУЧ-1АМ так же не имеет интерфейса RS485. Единственно как его можно подключить - это выходы ЛУЧ завести на входы ПЛК, при условии, что на выходах ЛУЧ будут необходимые Вам сигналы.