PDA

Просмотр полной версии : 6 штук ПР + панель оператора



Aleksandr_ea
11.12.2014, 20:50
Доброго дня!
С овеном совсем не работал, поэтому прошу помощи.
Есть 50 входов которые необходимо отображать в режиме онлайн на панели оператора.
Так же 25 выходов управляющих примитивной логикой.
Планируется приобрести 5 шт. ПР + 5 ШТ ПР-Ми. + 1 Операторская панель.
Собственно вопрос следующий.
Возможно ли в одном шкафу поставить 5 штук ПР220 + 5 шт. ПР-МИ и вывести эти все данные на одну панель оператора.
ПЛК брать не вариант, т.к заказчик экономит на всем подряд.
Спасибо!

capzap
11.12.2014, 20:56
для двух проводов типа витая пара, "побарабану" от кого и кому передавать данные по протоколу модбас. Панель не назвали от какого производителя, так то кроме ПР(плюс МИшки) есть обычные модули ввода/вывода со встроеным 485-ым

Aleksandr_ea
11.12.2014, 20:58
Панель тоже ОВЕН. Предполагалось СП270.
ПР как раз будут выполнять примитивный алгоритм управления согласно входным данным с 50 концевиков.

rovki
11.12.2014, 20:59
чисто по габаритам нет проблем установить в соответствующих размерах щите.на одном экране сколько собираетесь ставить индикаторов ?

capzap
11.12.2014, 21:01
СП270 это самый дешевый вариант?

rovki
11.12.2014, 21:05
СП270 это самый дешевый вариант?
или 3шт ип320 вместо 1 сп270;):rolleyes::confused:

Aleksandr_ea
11.12.2014, 21:06
На одном экране 25 клапанов, в состоянии зеленый в работе, красный закрыт.
Есть конечно вариант ИП320 но боюсь отобразить там на одном экране 25 клапанов будет сложновато.
Если не затруднит посоветуйте рабочий вариант с другой панелью.
Спасибо!

capzap
11.12.2014, 21:08
или 3шт ип320 вместо 1 сп270;):rolleyes::confused:
с модулями нужна панель умеющая обрабатывать логику, ИП320 этим не владеют, СП270 дорогая, либо другой производитель, либо ПК

melky
11.12.2014, 21:08
Все в одном шкафу ? нафига там несколько ПР и ПР-МИ ? панель собирает данные с модулей ввода, отправляет в один ПР, он обрабатывает, паенель перенаправляет модулям вывода. Как вариант например.

Aleksandr_ea
11.12.2014, 21:10
Вроде как принял уже решение взять именно ПРку. Вроде как с программированием не сложно.
Думаю вся сложность будет как раз привязать ПРки к панели ОП.

Василий Кашуба
11.12.2014, 22:06
Вроде как принял уже решение взять именно ПРку. Вроде как с программированием не сложно.
Думаю вся сложность будет как раз привязать ПРки к панели ОП.
А с ТЗ ознакомится можно? Тогда и советы будут более конкретные.

Aleksandr_ea
12.12.2014, 08:59
В вент системе стоит 25 клапанов, которые надо в определенном порядке открывать или закрывать, в зависимости от зоны.
На каждом клапане 2 концевика откр/закр.
На панели необходимо отображать состояние каждого клапана. Так же с панели в ручную можно было закрыть/открыть определенную зону(группу клапанов).
Шкаф должен быть автономен от панели, т.е алгоритм работы должен быть в шкафу.

приборист
12.12.2014, 09:36
ПР = 3600*5 =18000
МИ485 = 2000 *5 = 10000
СП270 = 17700

Или

ПЛК110-32 = 15 600
МВ32Д = 6300
МУ32Р = 9200
+по ethernet комп, с MasterScada (32 точки бесплатно)
Либо СПК107 как панель - 12800

petera
12.12.2014, 09:54
А зачем в этой системе ПР или ПЛК?
Если предполагается только.

В вент системе стоит 25 клапанов, которые надо в определенном порядке открывать или закрывать, в зависимости от зоны. На каждом клапане 2 концевика откр/закр.
На панели необходимо отображать состояние каждого клапана. Так же с панели в ручную можно было закрыть/открыть определенную зону(группу клапанов).
то вполне достаточно панель+ модули В/В
СП270 = 17700
МВ32Д = 6300
МУ32Р = 9200

приборист
12.12.2014, 09:56
А зачем в этой системе ПР или ПЛК?
Если предполагается только.


Щит должен быть автономен от панели :)
Тоже хотел предложить вариант СП270+модули.
Либо СПК107 + модули, что еще дешевле.

petera
12.12.2014, 10:04
Щит должен быть автономен от панели :)
Тоже хотел предложить вариант СП270+модули.
Либо СПК107 + модули, что еще дешевле.
Не понятно, что понимается под автономностью?
Модули В/В в шкафу, а панель можно и за километр расположить

Николаев Андрей
12.12.2014, 11:56
Я бы так же остановился на СПК107 или СПК110 и 3-х модулях.
Модули опрашиваются\записываются по маске. Проблем не будет. Задержки с обменом тоже.

Алексей Геннадьевич
12.12.2014, 12:17
Доброго дня!
С овеном совсем не работал, поэтому прошу помощи.
Есть 50 входов которые необходимо отображать в режиме онлайн на панели оператора.
Так же 25 выходов управляющих примитивной логикой.
Планируется приобрести 5 шт. ПР + 5 ШТ ПР-Ми. + 1 Операторская панель.
Собственно вопрос следующий.
Возможно ли в одном шкафу поставить 5 штук ПР220 + 5 шт. ПР-МИ и вывести эти все данные на одну панель оператора.
ПЛК брать не вариант, т.к заказчик экономит на всем подряд.
Спасибо!
У вас 5 малых параллельных задач? Они нигде не взаимодействуют друг с другом?

Aleksandr_ea
12.12.2014, 14:30
У вас 5 малых параллельных задач? Они нигде не взаимодействуют друг с другом?

Нет. Единственное что они все работают с одной панелью.

Павел Братковский
12.12.2014, 21:23
Вроде как принял уже решение взять именно ПРку. Вроде как с программированием не сложно.
Думаю вся сложность будет как раз привязать ПРки к панели ОП.

если ПР программировать вам не сложно, то к панеле привяжете, там тоже не сложно....курс по этой теме есть............