PDA

Просмотр полной версии : Пропадает связь с МДВВ



Михаил Ч.
11.12.2014, 14:51
Добрый день!

Выехали на объект, возникла следующая проблема:
Установлен ПЛК150, к нему подключены на одной линии RS-485 МДВВ и частотник. Все работало хорошо, пока не решили заменить частотник. Отключаем частотник - пропадает связь с МДВВ (то есть остается только ПЛК-МДВВ), возвращаем все назад - все работает. В чем может быть проблема, чего посоветуете? Сидим на объекте, кто может - откликнетесь поскорее :)

Вольд
11.12.2014, 14:58
После отключения частотника программу в ПЛК надо подправить или поставить другой такой же частотник.

Михаил Ч.
11.12.2014, 15:25
Пробовали заливать новую программу, в программе добавляли только МДВВ - та же проблема. А при подключении других модулей (МВ110-2А, МВ110-16ДВ) - все работает хорошо.

Вольд
11.12.2014, 15:32
Чудес на свете не бывает. Надо сидеть и разбираться с программой. Если с линией связи при отключении ПЧВ не намудили, то дело только в программе. В программе есть обращение к ПЧВ, а его в сети нет. Если связь по RS-485 организована через конфигуратор, то получается, что конфигуратор сделан мудово. Если бы конфигуратор был сделан по уму, то связь бы не пропадала при отключении одного из Slave сети. А возможно у вас сама программа написана не корректно, при отключении ПЧВ она не может до него достучаться и зацикливается.

приборист
11.12.2014, 15:52
А частотник был последним? С включеным терминатором сети?
Может там расстояния большие...

Или частотник сидел между ПЛК и МДВВ и банально сеть развалили.

Конфигуратор цепляется от ПЛК к МДВВ?

MakksKors
16.12.2014, 15:11
вы не так., видимо, поняли, я имел ввиду, пропадает связь ДО отката назад. написал я текст, нажимаю "отправить" - оп-па - "тырнет эксплорер не может отобразить страницу", делаю откат, получаю чистую форму, вставляю из буфера, "отправить" - все нормально публикуется. на других форумах такого у меня никогда не было. сам по себе интернет не тупит, все остальное нормлаьно грузица.

Александр Ч.
18.12.2014, 12:31
Проверьте все таки контакты RS485 на плате МДВВ. В моей практике не наблюдалось пропадание связи с устройством при отключении другого по RS. Возможно чисто случайное совпадение-то есть контакт, то нет контакта

MakksKors
20.12.2014, 18:36
при отправке сообщения часто пропадает связь, невозможно отобразить страницу. делаю возврат назад, со второго раза все отправляется. только вот беда, если не копировать текст в буфер, то все, что настрочил, - просто пропадает это очень бесит, особенно когда пишешь большой текст и забываешь копировать. Заново приходиться набирать

Voyeur Sex over there (http://pornwomanist.com/en/cat/voyeur/480.html)

Павел Братковский
21.12.2014, 09:33
вторая картинка в вашей ссылке вам че не помогла?????

приборист
21.12.2014, 19:58
вторая картинка в вашей ссылке вам че не помогла?????

Человек вирус какой то поймал.
А может помогла и он забыл про МДВВ)))))))

Павел Братковский
21.12.2014, 21:38
ага вирус, про чесальную машину тоже вирус?????